我想知道电伴热电缆的相关计算公式

1、伴热带长度及最大能耗2、管道的散热量3、伴热电缆的耐受温度如何确定?

1、你只要长度及最大能耗,太笼统。不同的情况用的电伴热带的种类型号均不同。设计文件给出的每米输出功率乘以长度就是能耗。看厂家设计文件或参照厂家样本相应型号的功率曲线简单估算。
2、"管道热损失简化计算公式:Q=2兀K(Tp-Ta)/ln(D2/D1)
式中:K为保温层的导热系数,注意K是依据导热系数方程计算的值,Tp为维持温度,Ta为环境最低温度,D1为保温层内径(管外径),D2为保温层外径。"
3、伴热电缆厂家样本会有标注各型号线的最高暴露温度及电伴热线的耐受温度了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-22
伴热计算
a. 电热带耗热量的计算
Ф=Ф1+Ф2=qmcp(t2-t1)+Klq (1) 式中Ф——电热带的耗热量,W Ф1——燃气升温的耗热量,W Ф2——被电热带加热管道的散热量,W qm——燃气的质量流量,kg/s cp——燃气的比定压热容,J/(kg·K) t2——燃气的终端温度,℃ t1——燃气的始端温度,℃ K——补偿系数,一般取1.3~1.5 l——被电热带加热管道的长度,m
q——被电热带加热管道的单位长度的散热量,W/m
忽略管道的导热热阻、燃气与管道内表面对流换热的热阻,得到公式(2)。
式中tf——管内燃气的温度,℃ ta——周围空气的温度,℃ A——保温材料的热导率,W/(m·K) D1——管道保温层外径,m D0——管道外径,m
α1——保温层表面与周围空气间的表面传热系数,W/(m2
·K)
当仅维持燃气和管道温度不变时,只需计算管道的单位长度散热量q。本工程中tf=5℃,ta=-34℃,D1=0.136m,D0=0.076m,λ=0.033W/(m·K),α1=28W/(m2
·K),l=80m,根据公式(1)和(2)得q=13.5W/m,Ф=1404W。
b. 电热带功率的计算
式中P——电热带的功率,W η——电热带效率,取0.85 本工程中P=1652W。
c. 电热带缠绕螺距的计算
第2个回答  2011-10-28
具体怎么计算保密!
外径DN40的 1m/20-25w
外径DN50的 1m/25-30w
外径DN80的 1m/35-40w
外径DN100的 1m/40-45w
以上指的是室外管线伴热负荷!
第3个回答  2011-10-28
什么是电伴热电缆?
通常,最大能耗的计算,知道其功率便可计算出来;
耐受温度,与其使用的外被材料有关,不同的材料耐热等级不同