55问答网
所有问题
变电站10千伏电缆线路的电容电流怎么计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-04
经验公式 Ic=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un *L
S 为导线截面积 mm2
U 为系统电压 kV 你用10.5就好了
L 为电缆长度 km
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIQeRFcRR.html
其他回答
第1个回答 2011-09-04
估算公式为:I=0.027*L L为线路长度
相似回答
110
kV线路电容电流计算
公式
答:
1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加
10
说明:1、双回
线路的电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。2、由
变电所
中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(
KV
)61035110 增值% 18 16 13 10
电缆
的电容电流直接问厂...
电力
电缆的电容电流计算
方法有哪些?
答:
电力电缆的电容电流计算方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s)
,其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
电力
电缆的电容电流计算
方法是什么?
答:
计算
方法:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km, 对于电力电缆容流可以用下式估算:Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×LUn-
线路的
额定电压,kVL -
电缆线路
长度,kmS -电缆截面积,mm2电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×
10
.5×27.8=30.45A 电力电缆是...
高压电网对地
电容电流计算
方法是什么
答:
1、按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加
10
%左右。2、由
变电所
中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(
KV
)61035110 增值%18161310 二、电力
电缆线路的电容电流
估算 6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)10KV: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)其中...
10kv2000kvar高压并联
电容器电流
是多少?
答:
对于电容回路,
电流
超前电压90°,φ=-90°,sinφ=-1,其中的负号表示向外电路输出无功功率。I=Q/(√3U)=2000/(√3×
10
)=115.47(A)。如果考虑电源侧实际额定电压为10.5kV,则:I=2000/(√3×10.5)=109.97(A)。基于上述原因,
电容器
一般不做△接法,所以不再
计算
△接法时的...
大家正在搜
变电站10千伏电流怎么算
变电站电容电流计算公式
电缆电容电流计算
变电站电容电流
变电站电容电流测试
变电站电容电流测试要求
电缆电容电流的大小
电容电流是怎么产生的
母线电容电流怎么测量
相关问题
请问10kV配电线路上 电容电流怎么计算?
110kV线路电容电流计算公式
各种电压等级的变电站电容电流有何规定?
如何实测变电站10kV出线的电容电流
电力电缆的电容电流计算方法
变电所里面的电容器,一台主变对应2个电容器(1000+200...
66kv线路电容电流计算公式
10kv单相接地电容电流大概多大,怎么计算