答:
测试电感必须规定的测试条件﹕
1.测试频率﹔ 2.变压器或电感器两端交流电压﹔ 3.直流磁化电流
。 3.漏感及漏感的测试方法 概念﹕漏感指的是线圈间相互不交链的漏磁通所产生的电感﹐它 与线圈尺寸﹑绕组排列及匝数等因素有关系。 漏感是一个线性电感﹐ 与测试电压无关。 漏感的分类﹕ 1.初级漏感。 ...
如何实测
变电站
10kV出线的
电容电流
答:
1、测量原理:采用对称分量法,具体方法是在
变电站
被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统
电容电流
大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生更大的零序电压,测量零序电压、相电压和通过已知电容Cf的电流,而计算出电容电流。3、测量用...
电容
漏
电流测试
电路
答:
电容器在额定直流电压下工作时,流过电容器的电流即是电容器的漏电流
。 按照下图电路进行连接,选择限流电阻为5kΩ,每次测量,调整电源输出电压等于电容的额定电压,万用表调整到较大的电流档(10mA以上),先使电容充满电,然后万用表再调整到合适的小电流档进行测量,测得漏电流如下表所示。经过大量电...
三相电力
电容器
的故障
电流
如何
测试
答:
1.用钳型万用表(交流电流档)
或钳型电流表分别测量在额定电压工作的三相电力电容器的三相电流与电容器的额定电流对比,没有电流或电流非常少证明电容器内部保护装置动作断开造成开路失效了
;测试出来的电流比额定电流少1/3~1/2的话是电容器容量减少了。2.另外有种情况是测试出来的电流比额定电流多...
变电站电容电流
达到多少安倍必须加装消谐设备
答:
l 3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地
电容电流
大于10A;l 3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,电压为3kV和6kV时,单相接地电容电流大于30A,电压为10kV时单相接地电容电流大于20A;3kV~10kV电缆线路构成的系统,单相接地电容电流大于...
怎样对
电容器
漏
电流
进行
测试
?
答:
正向漏电电阻越大,说明
电容器
的性能越好,漏
电流
也越小。将万用表的红、黑表笔对调(红表笔接正极,黑表笔接负极),再进行测量,此时指针所指的阻值为电容器的反向漏电电阻,此值应比正向漏电电阻小些。如测得的两漏电电阻值很小(几百千欧以下),则表明电解电容器的性能不良,不能使用。
检测
电解
电容
耐压跟漏
电流
的标准是什么?
答:
当工作电压接近阳极的赋能电压时,漏
电流
会急剧上升。通过
测试
电解
电容
的漏电电流,可以推算出它的极限耐压和额定耐压,对于电路中电容耐压的取值,有直接的参考意义。日置(HIOKI)ST5520可以从小电流到大电流进行测试,量程范围也非常广,可以满足大部分的测试需求,耐压测试也可以考虑一下3153这个系列的仪器...
各种电压等级的
变电站电容电流
有何规定?
答:
变电所
的接地
电容电流
主要取决于系统的大小,小变电所对地分布电容小,发生单相接地时电流小,不用补偿。大的变电所(发电厂升压站),分布电容达到规定值(好像是10A或15A)就需要加装消弧线圈。以上话题仅限于35KV及以下的小电流接地系统。
三相电力
电容器
怎么
测试
它的好坏
答:
1、用电容表测量容量,不应低于标称值的20%;2、测量耐压,必须高于标称耐压值。测量电容耐压需要用专用的
电容测试
仪。如果没有专用仪器,只要有交流
电流
表也可以:将电容接到电源两端,测量流过电容的电流,电流计算值:I=U*2*3.13*C,U为电源电压,C为电容值,测量的电流值应接近上述计算值,误差...
煤矿系统
电容电流
的测量方法?
答:
1、使用专用
电容电流
测量仪(一次测量和从二次测量都有)2、金属性接地测量 3、偏置电容法(主要应用于系统无中性点的6-10KV系统)在
变电站
被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一只已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统电容电流大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生...