变电站电容电流
变电站电容电流
达到多少安倍必须加装消谐设备
答:
l 3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地
电容电流
大于10A;l 3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,电压为3kV和6kV时,单相接地电容电流大于30A,电压为10kV时单相接地电容电流大于20A;3kV~10kV电缆线路构成的系统,单相接地电容电流大于...
电容电流
对
变电站
运行的影响
答:
变电站
,发电厂中说的
电容电流
一般指配电网络,的对地电容(包含发电机,变压器,电缆,线路等等),在某电压等级下产生的对地电流,一般在发生单相故障时产生。电容电流的大小对于确定配电系统的中性点接地方式有影响。电容电流小,系统发生单相接地的时候,设备损害小,采用不接地系统可以带故障运行。有足够...
如何实测
变电站
10kV出线的
电容电流
答:
10KV系统
电容电流
测量。1、测量原理:采用对称分量法,具体方法是在
变电站
被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统电容电流大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生更大的零序电压,测量零序电压、相电压和通过已知电容Cf的电流,而计算出...
请问
变电所
为什么要增加接地
电容电流
?
答:
因为
变电
所的接地灵敏度要求比较大一般接地没有增加
电容电流
的灵敏度不够, 加了之后才能满足接地灵敏度的要求。
35~110kV
变电站
设计中,有关并联
电容器
装置的电器和导体的长期允许
电流
...
答:
回路工作
电流
应按稳态过电流最大值确定,过电流倍数应为回路额定电流的1.3倍。【说明】旧规范《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059—92)第3.7.3条规定,电容器装置的电器和导体的长期允许电流,不应小于电容器组额定电流的1.35倍。在此将题目中C选项“1.35”改为“1.3”。
变电站电容
器间隔 计量
电流
显示在表上为什么有正有负?不都是超前标记90...
答:
因为计量本身有会有有功正向计量,有功反向计量,无功正向计量,无功反向计量。正常定义情况下功率流出母线为正,流入母线为负,
电容器
作为一个无功发生装置,其计量表应为无功反向大量走字,但由于电容器本身及设计会串联一部分电阻,故而会有少量有功正向走字。希望能给你提供帮助。
各种电压等级的
变电站电容电流
有何规定?
答:
变电所
的接地
电容电流
主要取决于系统的大小,小变电所对地分布电容小,发生单相接地时电流小,不用补偿。大的变电所(发电厂升压站),分布电容达到规定值(好像是10A或15A)就需要加装消弧线圈。以上话题仅限于35KV及以下的小电流接地系统。
变电站
10千伏电缆线路的
电容电流
怎么计算?
答:
经验公式 Ic=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un *L S 为导线截面积 mm2 U 为系统电压 kV 你用10.5就好了 L 为电缆长度 km
变电站电容电流
减小措施!
答:
变电站
10kV或者35kV出线采用电缆出线时,
电容电流
会比较大,一般可以考虑改为采用架空出线。如果出现走廊不足,可以考虑在变电站内增加消弧线圈,以抑制短路时的短路电流。
请问
变电所
为什么要增加接地
电容电流
?
答:
不会是接地吧?输电线路需要电容室,矫正功率因数,高压侧可能是星形,中心点接N。低压侧也可能采用星形。要增加
电容电流
,说明补偿不足。功率因数滞后。仅供参考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉