55问答网
所有问题
当前搜索:
变电站10千伏电流怎么算
10kva变压器高压侧
电流怎么计算的
?
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100
,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额...
10
kva变压器额定
电流
答:
变压器的额定
电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格
10kV
/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和
变电所
...
供电局
10kv
线路的
电流
大概是多少啊
答:
10kV线路的允许容量约6MVA,计算可知其线路允许电流大约340A。
负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流
。根据相关规范(GB50293-1999),10KV线路转接容量应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。10kv的...
变压器高电压低
电流怎么计算
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
10千伏
基准
电流
55000
怎么计算的
呢
答:
1、公式计算法:公式:I=S/1.732/U。I--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA;U--电压,单位kV。
2、快速估算法
:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
10千伏
变压器动稳定
电流
是多少?
答:
10千伏
变压器的动稳定
电流
是根据变压器额定容量和短路阻抗来
计算的
。动稳定电流是指在变压器发生短路时,短路电流逐渐增大,在短时间内逐渐趋于稳定的电流值,也就是变压器动稳定电流。具体来说,公式如下:动稳定电流 = 变压器额定容量 / (根号3 * 变压器短路阻抗)其中,变压器额定容量单位为千伏安(kVA)...
您好,
10KV变
配电室高压柜计量柜的
电流
互感器变比
怎么计算
?有没有公式...
答:
K=I1/i2。
电流
法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,
变电站
等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
10千伏电流
的
计算
公式
答:
P=650 这个650是什么负载.是感性负载.容性负载?单纯的
10KV电流计算
公式 P=U*I 当然这样算起来的电流时单相的 还得乘以根号3 也就是1.732
请问变压器的
千伏
安
怎样
换算成
电流
。
计算
公式是怎样的。需要用多大的...
答:
你好:——★1、
千伏
安就是电压和
电流
的乘积。三相变压器的千伏安=(额定电压×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
变电站10千伏
电缆线路的电容
电流怎么计算
?
答:
经验公式 Ic=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un *L S 为导线截面积 mm2 U 为系统电压
kV
你用
10
.5就好了 L 为电缆长度 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv变电站怎么计算用电量
变电站电容电流计算
为什么变电站测试电容电流
变电站电容电流
变电站电容电流测试
变电站电容电流测试要求
变电站负荷怎么算
变电站最大负荷怎么算