35kv变压器继电保护计算

如题所述

电气设备继电保护配置、整定计算(二)

2.6-35kV变压器的保护

2.1电力变压器的保护要求

(1)对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;

2)绕组的匝间短路;

3)外部相间短路引起的过电流;

4)中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;

5)过负荷;。

6)油面降低;

7)变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障
(2)0.8MVA及以上的油浸式变压器和0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,可作用于信号。

(3)对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定:

1)10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。

2)10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。

3)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的过流保护。

4)本条规定的各项保护装置,应动作于断开变压器的各侧断路器。

(4)变压器的纵联差动保护应符合下列要求:

1)应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。

2)差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的终端变电所和分支变电所以及具有旁路母线的电气主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可利用变压器套管内的电流互感器,引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。

(5)对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设相应的保护装置。保护装置动作后,应带时限动作于跳闸,并应符合下列规定:

1)过电流保护宜用于降压变压器。

2)复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器。

(6)外部相间短路保护应符合下列规定:

1)双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。

2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。

(7)三绕组变压器的外部相间短路保护,可按下列原则进行简化:

1)除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护;

2)保护装置作为本侧相邻电力设备和线路保护的后备时,灵敏系数可适当降低,但对本侧母线上的各类短路应符合灵敏性要求。
(8)高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。

(9)0.4MVA及以上,绕组为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。

1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。

2)接于低压侧中性线上的零序电流保护。

3)接于低压侧的三相电流保护。

(10)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,绕组为三角一星形连接,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏性符合要求时,可利用高压侧的过电流保护。保护装置带时限动作于跳闸。

(11)0.4MVA及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对三绕组变压器,保护装置应能反应各侧过负荷的情况。过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

(12)对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。

2.26-35kV变压器的保护配置

电力变压器的继电保护配置

400kVA以下一般用高压熔断器。

瓦斯保护:车间变315kVA及以上,主、配变800kVA及以上,

纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变

过电流及速断保护、低压侧接地保护:400-1600kVA

温度保护:1000kVA及以上

过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的变压器

2.36-35kV变压器的电流保护整定计算(详见设计规范列表,从略)。

来源于 武汉恒新国仪科技有限公司 仅供参考鐧惧害鍦板浘

本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图最新数据为准。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-23
一、整定计算的准备工作和部骤
(一)、准备工作
1、了解掌握电力系统情况
(1)、画出电力系统图;
(2)、变电站母线接线方式;(双母线、单母线等)
(3)、建立变压器、输电线路、电抗器、电容器等电气设备的技术档案;
(4)、电抗器、电容器的运行方式;
(5)、重要负荷的特性及要求;(如不对称负荷、冲击负荷、不平衡负荷);
(6)、建立继电保护用的电流、电压互感器技术档案。
2、了解掌握继电保护情况和图纸资料(包括:原理图、展开图、有关的二次回路、盘面布置图、继电保护的技术说明等
3、绘制阻抗图(正序、负序、零序阻抗图,可采用标幺值或有名值)
4、确定系统运行方式(最大、最小运行方式;线路最大负荷电流;切除故障时间;无功补偿方式及特性)
(二)、整定计算
1、按继电保护分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,计算条件;
2、进行短路计算,录取结果;
3、选取出整定值并作出定值图;如图:
4、对整定结果分析比较,修改得出最佳方案;
5、画出定稿的定值图;
6、编写整定方案说明书
(1)、方案编制时间、电力系统概况;
(2)、电力系统运行方式选择原则及变化限度;
(3)、主要的及特殊的整定原则;
(4)、方案存在的问题及对策。
二、整定系数应用
(一)、各种保护配合可靠系数
见表:
保护类型 保护段 整定配合条件 可靠系数(定时限保护)
电流(电压)速断保护 瞬时 按不伸出主变差动保护范围整定 1.3-1.4
按躲线路末端短路或躲背后短路整定 1.25-1.3
与相邻电流速断保护配合(前加速)整定 1.1-1.15
按躲振荡电流或残压整定 1.1--1.2
电流(电压)时限速断保护 延时 按不伸出主变差动保护范围整定 1.2--1.3
与相邻同类型电流(电压)保护配合整定 1.1--1.15
与相邻不同类型电流(电压)保护配合整定 1.2--1.3
与相邻距离保护配合整定 1.2--1.3
过电流保护 延时 带低电压(复合电压)闭锁,按额定负荷电流整定 电流元件 1.15--1.25
电压元件 1.1--1.15
不带低电压闭锁,按自起动电流整定 1.2--1.3
与相邻保护(同类与不同类)配合整定 1.1--1.2
元件(设备)差动保护 瞬时 按躲电流互感器二次断线时的额定电流整定 1.3
按躲励磁涌流整定(对额定电流倍数) 有躲非周期分量特性 1.3
无躲非周期分量特性 3--5
按躲外部故障的不平衡电流整定 1.3
(二)、返回系数
返回系数Kƒ=返回量/动作量。过量动作的继电器Kƒ<1,欠量动作的继电器Kƒ>1。如:
过流保护:Idz=Kk/Kƒ*Ifh.max
低电压保护:Udz=Umin/Kk*Kƒ
返回系数的高低与继电器类型有关。电磁型约为0.85;集成电路型及微机型保护装置返回系数较高,约为0.85---0.95,最高可达0.99.带有助磁特性的继电器返回系数较低,约为0.5---0.65.
(三)、灵敏系数
灵敏系数分为主保护灵敏系数和后备灵敏系数,前者是对被保护对象的全部范围;后者是对被保护对象的相邻保护对象的全部范围而言。
1、差动保护--差电流元件--2.0
2、电流速断保护--电流元件--2.0(按保护安装处计算)
3、后备保护--电流及电压元件--1.2 -1.3。

三、继电保护的二次值计算
1、电流保护
Idz.j=Idz×Kjx/nLH CT接线为三角时Kjx取 ,
CT接线为星形时Kjx取1.
2、电压保护
Udz.j=Udz/Kjx*nYH
继电器接于线电压时Kjx取1,,
继电器接于相电压时Kjx取 。

电力系统故障计算

一、参数换算及绘制标幺阻抗图
采用标幺制计算,先将给定的变压器、线路等元件的原始参数,按一定的基准条件(基准容量和基准电压)进行换算。一般基准容量Sj=100MVA,基准电压Uj=Up(电网线电压平均值)。当Sj、Uj确定后,对应的基准电流Ij=Sj/ Uj;基准阻抗Zj= /Sj。当Sj=100MVA时,Uj、Ij、Zj如下:
Uj(KV) 0.23 0.4 10.5 37 115
Ij(KA) 251 144 5.5 1.56 0.502
Zj(Ω) 0.0529/100 0.0016 1.103 13.69 132.3
1、变压器短路电压Uk%的换算:
X =Uk%/100*Sj/Se=
2、线路阻抗换算:
Z = Z --基准条件下的阻抗标幺值
X = X --基准条件下的电抗标幺值
3、三相短路及两相短路电流计算
I = Ij可在前表中查对,也可计算。
I = I =0.866I
第2个回答  2011-09-16
这问题问的太有水平了,拿本书慢慢看吧
第3个回答  2011-09-03
