55问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器继电保护
...的二十五项重点要求”
继电保护
实施细则
变压器保护
答:
首先,主
变压器
的微机
保护
应采用双重化配置,即每台变压器应配备两套独立且安装在不同柜内的完整保护装置,包括主保护和后备保护。非电量保护需有独立电源和出口跳闸回路,与电气量保护物理上隔离,且两套保护的跳闸信号需同时作用于断路器的双跳闸线圈。针对低阻抗保护的异常情况,应完善防止误动的策略,...
工厂6~10 0.4kV的
电力变压器
通常装设有哪些
继电保护
装置?
答:
【答案】:工厂6~10/0.4kV的
电力变压器
一般装设有过电流
保护
和电流速断保护。如过电流保护的动作时间不大于0.5s,则不需另设电流速断保护。容量在800kV·A及以上的油浸式变压器,还需装设气体
继电
器保护。如两台并列运行变压器容量在400kV·A及以上,或虽为单台运行但又作为备用电源的变压器在有...
“防止
电力
生产重大事故的二十五项重点要求”
继电保护
实施细则...
答:
在进行整定计算时,发电公司需遵循《大型发电机
变压器继电保护
整定计算导则》。需注意:1)高频、低频、过压和欠压保护需考虑不同运行工况和发电机组特性;2)过励磁保护需全面考虑变压器能力,遵循阶梯动作原则;3)定子接地保护需根据实测数据;4)负序电流保护依据过负荷和负序电流A值;5)差动保护设定需在...
如何简述
电力变压器继电保护
的配置原则?
答:
(1) 瓦斯
保护
防御
变压器
油箱内各种短路故障和油面降低\x0d\x0a 重瓦斯 跳闸\x0d\x0a 轻瓦斯 信号\x0d\x0a(2) 纵差动保护和电流速断保护 防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝...
...的
变压器
故障或不正常运行状态,我们应该设置什么样的
继电保护
...
答:
由
继电保护
装置发出相应的差动信号,预示存在故障,并协助解决故障。差动保护原理清晰,能够保持灵敏度高、选择性好、实现简单等特点,在发电机、电动机以及母线等设备上均能得到广泛应用,作为电器主设备的主保护,优势比较明显。3.
电力变压器
的过电流保护和负荷保护。电力变压器过电流保护常用于上述所述...
电力变压器
都有哪些
继电保护
?具体的作用以及原理?谢谢
答:
主
保护
:差动速断、比例差动、工频变化量比例差动、零序比例差动;后备保护:相间阻抗(正向、反向阻抗可整定,可经过振荡闭锁),过流保护(可经过复合电压闭锁),阻抗退出过流保护( 由TV断线引起的阻抗退出后投入),零序过流( I、II段可经方向和二次谐波闭锁),过激磁 (具有反时限过激磁功能...
电力变压器继电保护
配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何实现
答:
对于大容量的
电力变压器
,需要在变压器高压侧装设专门的断路器,并在二次系统装设专门的
继电保护
装置。对于小容量的配电变压器,也可以采用熔丝来代替,故障电流大时,熔丝熔断快,相当于速断保护;故障电流小时,熔丝熔断慢,相当于过流保护。
变压器
有哪些
继电保护
?各保护作用如何?
答:
变压器
异常运行方式有:由于外部短路引起的过电流;由于种种原因引起的过负荷;油箱内部的油面降低。根据变压器的故障种类及异常运行方式应装设如下
保护
装置:(1)针对变压器油箱内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)针对变压器绕组和引出线的多相短路,大接地电流电网侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路的纵...
如何简述
电力变压器继电保护
的配置原则?
答:
(1) 瓦斯
保护
防御
变压器
油箱内各种短路故障和油面降低 重瓦斯 跳闸 轻瓦斯 信号 (2) 纵差动保护和电流速断保护 防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路 (3) 相间...
电力变压器
通常需要装设那些
继电保护
装置?它们的保护范围如何划分?_百度...
答:
差动保护,
保护变压器
三侧或两侧CT以内范围;非电量保护(重瓦斯、压力释放等)保护变压器内部(匝间短路、油位异常等)