35kv继电保护设计
浅谈
35kV
变电站的微机
继电保护
:智能变电站继电保护技术问答
答:
在对电力系统
35kV
变电站中微机
继电保护
装置的
设计
中,一定要注意对微机继电保护装置中自动识别系统的设计。微机继电保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行35kV变电站中微机继电保护装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压...
35KV
出线
继电保护
该如何配置
答:
35KV
一般的单回线路,可采用一段或两段式电流电压速断和过电流
保护
。双侧电源线路的电流保护在必要时应设方向元件。复杂网络,上述保护不满足要求时,可采用距离保护或纵联差动保护,双回线可采用横联差动保护做主保护,电流保护作为后备。
35KV
/10KV 800KVA变压器
继电保护
怎样配置?
答:
800KVA变压器用
35KV
供电,显得太小了,一次额定电流才13A,不建议用
继电保护
,因为电流互感器不好选配,选大了,定值不好整定,微机保护还好一点,电磁保护就差多了;选小了,互感器的动热稳定性不一定满足要求;建议选用熔断器保护好一点;如果用继电保护,只需要装设普通的过电流保护和速断保护,还有...
继电保护
课程
设计
:
35kv
内桥接线,变压器怎么整定啊
答:
35kV
1#、2#进线、内桥处各设两组差动电流互感器绕组,1#主变差动取35kV1#进线、内桥和1#主变低压侧差动电流互感器绕组,其中35kV1#进线、内桥差动电流互感器绕组接线极性反向串接后,与1#主变低压侧电流信号形成差动回路,2#主变接法类似。只是接线有讲究,差动电流整定计算没有什么特别的,...
35kv
线路
继电保护设计
答:
系统
保护
配置:
35kV
线路(过流,速断,重合闸,过负荷,零序) PT柜:过电压,低电压 一般情况下,上述即可满足需求
求
设计
过程要求: 设计一台额定电压为
35KV
,容量为10000KVA的电力变压 ...
答:
主保护用差动保护,还有非电量的本体、有载重瓦斯,温度和轻瓦斯等信号。高、低后备
保护保护
主要用过流保护,根据实际情况可以选择过流是否经方向和复压闭锁;过负荷报警,(主变有风机的话过负荷启动风冷;是有载调压的过负荷应闭锁调压)。
35KV
的主变通常不用零序过压跳闸,可以在低后备中投入零序电压...
35kv
线路
继电保护设计
,求大神解答问题怎么做
答:
求出各元件的阻抗,计算出三相短路电流及单相短路电流。进行
保护
配置(先用电流,接地如灵敏度不够再换距离)保护整定 绘图
35KV电力
系统
继电保护
毕业
设计
答:
进一步扩大了对外开放,积极实施国际化战略。本论文围绕
35kV
变电站的保护整定计算展开分析和讨论,重点
设计
了电力系统基本常识以及需要系数法计算负荷、电力网接线方案的选择原则、短路电流的计算、变压器和线路的
继电保护
配置以及无功功率补偿等。同时详细介绍了主设备差动保护的整定算法,电气主接线的设计、...
完成
35kV
单电源辐射型网络的
继电保护设计
答:
配置三段式速断、过流
保护
,灵敏度校验按变压器低压相间短路电流计算。
35KV
.10KV变电所所需
继电保护
装置配置
答:
变电所的变压器方面一般配备差动
保护
、高后备、低后备的复压过流保护(现在多用单纯的过流,而取消复压闭锁),之外还有瓦斯等本体保护。线路方面一般就是三段式的电流保护,个别地区也有用零序电流的,但比较少见 此外,现在的变电所还多配备小电流接地选线、选相装置、消弧线圈、电压无功补偿(SVQC)等...