答:
35kv
电网的
继电保护
,一般配置三段式电流保护。电流速断保护作为主保护,保护定值按躲过本线路末最大短路电流
整定
,保护范围随运行方式变化较大,为本线路的15~80%。配置定限时过电流保护作为后备保护,按躲过本线路最大自启动电流整定,作为本线路后备保护时灵敏度不低于1.5,作为下级线路后备保护时灵敏...
继电保护
课程设计:
35kv
内桥接线,变压器怎么
整定
啊
答:
35kV
1#、2#进线、内桥处各设两组差动电流互感器绕组,1#主变差动取35kV1#进线、内桥和1#主变低压侧差动电流互感器绕组,其中35kV1#进线、内桥差动电流互感器绕组接线极性反向串接后,与1#主变低压侧电流信号形成差动回路,2#主变接法类似。只是接线有讲究,差动电流
整定
计算没有什么特别的,...
该光伏
电站
的
35KV
系统的
继电保护
怎么配置啊和
整定
...??
答:
35kV光伏系统继电
保护
只有线路保护,比较好
整定
;1、进线一般配置差动保护,差流值考虑2侧CT变比,及不平衡度一般整定0.2Ie;2、出线保护,只有过流保护,设定额定电流1.2倍即可。
35kv
变压器
继电保护
计算
答:
但在63kV或110kV电压等级的终端
变电所
和分支变电所以及具有旁路母线的电气主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动
保护
可利用变压器套管内的电流互感器,引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。
35KV变电站
一般会采用哪些
继电保护
如:过流速断?
答:
35KV
线路保护:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的
变电站
来说,都是最先进的
继电保护
保护装置,都趋向于电力...
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
35KV变电站继电保护
装置校验有哪些项目?
答:
首先要知道是什么保护装置校验?是线路光纤差动还是一般的线路保护?还是变压器保护?还是PT或者其他的?而且不同厂家的
继电保护
装置可能在细节上还有点不同。最好是询问所用保护装置的厂家。
该光伏
电站
的
35KV
系统的
继电保护
怎么配置啊和
整定
的啊?(求继电保护高...
答:
第一个问题:依据该14285的4.5.2.2条复杂网络的单回线路之a款、b款可知速断
保护
可以动作;4.5.4条对中性点不接地系统的单向接地保护按4.4.3和4.4.4条原则配置,至于是否用零序电流保护做后备参考(4.4.3.2条)第二个问题:我K1故障的时候是发电机侧和电源侧都向我短路点流入短路电流;那...
继电保护
定值计算?
答:
例2:某
变电站
变压器接线方式为Yyd11线,由于
保护整定
人员,没有深入理解某装置变压器接线控制字的意义,错将0002H整成0001H,在
35kV
线路短路时造成变压器差动保护掉闸。解决措施一般应规范
继电保护
装置软件版本,规范厂家对同一种保护、同一种功能的压板名称,规范厂家技术说明书及其必要的内容。总之,做好规范化工作对继...
110KV/
35KV
/10KV
变电站
及线路
继电保护整定
计算
答:
理论上可以,
35kv
进线经升压变压器升压后变为110kv送出,但只是理论上可以,还没听说我国有这样的
变电站
。如果是两个电压等级35kv进,110kv出好实现。可是三个电压等级,35kv进来后一部分升压至110kv出,一部分经变压器降至10kv出,还真没听说过有这样的变电站,不太符合实际,所以尽管理论上能实现,...