55问答网
所有问题
一台三相变压器的额定容量Sn=500KVA,额定电压U1n/U2n=10/0.4KV
高、低压边绕线组均为Y连接,其高压侧额定电流是多少?
提示√3=1.732
求计算方式,最好详细点!
举报该问题
推荐答案 2012-03-20
I=500/1.732/10=28.87A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGLGG84cF.html
其他回答
第1个回答 2012-03-20
I1n=Sn/1.732U1n
相似回答
额定容量SN=500kVA,额定电压U1N
/
U2N=10
/
0.4kv
,高低压边绕组均为Y连接...
答:
500KVA
÷
0.4KV
÷√3=721.7A
三相变压器额定容量500kVA,额定电压u1N
/
u2N=10
/
0.4KV
,高.低压内Y连接...
答:
对于400V标准输出的配变额定电流,每百千伏安144.34A(实用中记住整数就足够了)
,500KVA
电流是:Ie=5×144.34=721.7A 也可以用 Ie=P/U/√3的公式计算,但比较麻烦,记住144.34与记住3的平方根是一样的。
一台三相变压器的额定电压U1N
/
U2N=10
/
0.4KV
连接组为Y/D-11,该变压器...
答:
该
变压器
的变比是25
一台三相变压器,额定容量SN=
400
KVA,
一次侧、二次侧
额定电压U1N
/
U2N=
1...
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出
的额定
线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
三相变压器的额定
数据为:
SN=
750
kVA,U1N
/
U2N=10
/
0.4kV
, 则折算到高压...
答:
选D 首先明白励磁电抗
=额定电压
/励磁电流 简单推导就可以看到高低压侧的励磁电抗是和变比的平方成正比的。低压侧的励磁电抗=400/60=6.67,高压侧=6.67*(10/
0.4
)^2
大家正在搜
变压器的额定容量是变压器的
变压器三相额定容量
三相变压器额定电压
三相变压器额定容量公式
三相变压器额定电压是指
三相变压器容量是三相之合吗
三相变压器的额定电流是指
单相变压器的额定容量公式
某三相变压器容量为500
相关问题
一台三相变压器,sn=200kv·a u1n/u2n=10/...
一台三相电力变压器:额定容量SN=1000kVA,额定电压U...
额定容量SN=500kVA,额定电压U1N/U2N=10/0...
一台三相变压器的额定电压U1N/U2N=10/0.4KV 连...
一台三相变压器额定容量Sn=400KVA一次二次绕组的额定电...
一台三相变压器额定容量SN400KVA=400kva,一、二...
一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额...
有一台三相变压器,额定容量SN=5000kVA,额定电压U1...