一台三相变压器额定容量SN400KVA=400kva,一、二次侧的额定电压UIN=10KV,U2N=0.4KV,一次绕组为星形,

二次绕组为三角形接法。试求:(1)一 、二次侧额定电流。(2)在额定工作的情况下,一、二次侧绕组中实际流过的电流。(3)已知一次侧每组绕组的匝数是150匝,则二次侧每组绕组的匝数应为多少?
问题是,题就是这么出的啊

三相变压器 电流=容量/(根号3*电压)
所以电流:一次侧 I=400/1.732/10=23.095A 二次侧 I=400/1.732/0.4=577.367A

额定容量和额定电压下的电流即为额定电流,所以(1)(2)答案为相同电流。

(3)匝数之比即为每相的相电压之比
高压是星接,相电压=10/1.732=5.7737kV。低压三角接法,相电压为0.4kV
相变比=5.7737/0.4=14.4342
所以有150/X=14.4342 低压匝数=150/14.4342=10.392匝
取整即为10匝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
一次23A,二次577A,这个电流即为额定电流, 一次侧每组绕组的匝数是150匝?可能吗? 那就是9.8追问

能否做个正式的答案出来学习一下,有公式的

第2个回答  2017-04-04
问题补充很幽默。
其实我是来提问的。
我的:200千伏安,1000/400V,一次侧接额定电压,二次侧接三相对称负载,每相负载阻抗为0.96+j0.48,变压器每相短路阻抗0.15+j0.35,求一次侧电流,二次侧电流,二次测电压,输入的视在功率,有功功率,无功功率;输出的视在功率,有功功率,无功功率。