某三相变压器容量为500
三相变压器
,额定
容量500
KVA,高压侧额定电压为6KV,低压侧额定电压为12...
答:
高压侧相电流=线电流=额定
容量
/额定电压=500000/6000=83.3A 低压侧相电流=线电流=500000/1200=417A.
某三相变压器容量为500
KVA,Y,yn连接电压为6300v/400v,现将电源电压由63...
答:
新的高压绕组匝数为10000X0.1X0.095=950匝 如果原来高压
是
角形连接,现在改为星形连接,变出来的低压侧线电压略多于400点点,可以运行。如果原来高压是角形连接,现在还是角形连接,变出来的低压侧线电压略多于220V点点。如果原来高压是星形连接,现在只能星形连接,变出来的低压侧线电压略多于220V点点。
三相
电力
变压器
,已知
容量
Sn=
500
KvA,一次侧额定电压U1n=10000v。求一 ...
答:
如果是求一次侧额定电流:I1n=
变压器
视在功率Sn/[√3(变压器一次额定电压U1n)]I1n=
500
kVA/(√3*10000V)=50A
已知
三相变压器
的
容量500
KVA,一次侧额定电压10000V,二次额定电压400V...
视频时间 1:25
一台
三相变压器
额定
容量为500
kwA.设功率因数为1,二次额定电压为380V.铁...
答:
参数有误?双侧配电
变压器
二次额定电压应该0.4kv 空载(铁损)损耗应0.9kw附近 负载(铜损)又称短路损耗在5.0kw附近。二次额定电流In=Sn÷√3*Un=
500
÷1.732*0.4=500/0.6928=721.7A 额定效率=〈500/(500+0.9+5)〉*100=〈500/505.9〉*100=0.988*100=98.8%。
一台
三相
电力
变压器
,额定
容量
Sr=
500
KVA,额定电压U1s/U2s=10/0.4KV高低...
答:
要问什么?
一台
三相
电力
变压器
,额定
容量
S=
500
KVA,额定电压U=10/0.4KV,高低压绕组...
答:
I=S/(根号3*U)无论高低压绕组是怎么个接法都是这个公式 所以低压侧电流
为500
/(1.732*0.4)=721.7A
一台
三相变压器
额定
容量为500
kwA.设功率因数为1,二次额定电压为380V.铁...
答:
这个题目出的就有问题。1、国家标准,
变压器
二次侧额定电压为400V,不是380V。2、变压器铜损
500
KVA通常都在5000W左右,不可能为850W。3、变压器额定电流在铭牌上都有标注,产品样本上也有,一般不用计算。如果计算也应采用国家标准规定的额定电压。
一台
三相变压器
的额定
容量
Sn=
500
KVA,额定电压U1n/U2n=10/0.4KV_百度知...
答:
I=
500
/1.732/10=28.87A
变压器
如何计算电流?例如
500
KVA
三相
答:
一般民用配电变压器都为10 kV/0.4kV。一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。变压器电流计算方法为:
变压器容量
(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)变压器容量(A)/1.732/...