一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=10KV/0.4

一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=10KV/0.4KV,一次绕组为三角形接法,二次绕组为星形接法,试求:1.一次侧二次侧的额定电流;2.在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流

一、一次侧二次侧的额定电流

1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;

2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;

以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。

二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流

1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A:

2、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。

变压器用户所关心的都是线电流,也只能感受到线电流,都出现在变压器的名牌上。而变压器设计者,他们还要去关心每个绕组的相电流(就是所说的实际流过的电流)。不同的接法,他们的相电流是不一样的。

扩展资料:

三相变压器的容量计算

1、三相变压器的容量Sn=3 x U1 x I1/1000=3 x U2 x I2/1000(kVA)。其中U1、U2为一次侧或二次侧额定相电压;I1、I2分别为一次侧或二次侧额定相电流(A)。这是以相电压和相电流来计算的。

2、三相变压器的容量Sn=√3 x U1 x I1/1000=√3 x U2 x I2/1000(kVA)。其中U1、U2为一次侧或二次侧额定线电压;I1、I2分别为一次侧或二次侧额定线电流(A)。这是以线电压和线电流来计算的。

参考资料:百度百科-三相变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=10KV/0.4KV,一次绕组为三角形接法,二次绕组为星形接法,试求:1.一次侧侧的额定电流为I=P/U1*1.73=23.1A;二次侧侧的额定电流为I=P/U2*1.73=.578A在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流就是23.1和578追问

和三角形星形没有关系吗?

追答

没关系,只是角度不同就是了

追问

谢谢

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-07-02
一次侧线电流为I=S/U1/1.732=23A;二次侧线电流为I=S/U2/1.732=577A 。一次绕组为三角形接法,二次绕组为星形接法,在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流即相电流就是23.1/1.732=13A和577A。
第3个回答  2014-05-24
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;
2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;
以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。
3、如果一次侧是三角形接法,那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A:
4、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。
变压器用户所关心的都是线电流,也只能感受到线电流,他们都出现在变压器的名牌上。而变压器设计者,他们还要去关心每个绕组的相电流(就是你所说的实际流过的电流)。不同的接法,他们的相电流是不一样的。根据上面的例子,你也可以计算了。追问

你的才是标准的,可是怎么改为你的是最佳答案呢?

追答

我也不知道,不过无所谓,只要你知道了就是最好的。如果你认为我的答案是正确的。建议你给我的答案一个好评。这样至少可以保留这个答案,让其他人也能看到。谢谢!