55问答网
所有问题
想问一下空调水管支吊架间距多少合适
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-13
ä¸è¬æ®éä¸æ¯å¾å¤§ç水管ï¼ä¾å¦DN20ãDN25ãDN32ãDN40çï¼æ¨ªåç1.5ç±³ï¼ç«åç2ç±³ï¼DN50以ä¸çé´è·å¯ä»¥ç¨å¾®å¤§ä¸äºã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ce8I4QFec4ec8eeccc.html
相似回答
各种管线
支吊架
规范总结
答:
水平安装的桥架,
间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,
直径小于400mm的水平风管支架间距不大于4米
,大于400mm...
空调
冷冻水管
管道支吊架
安装应该参考哪本图集?
答:
3. 对于螺旋风道,
支管与吊架的距离可适当放宽至不超过5m的水平方向和不超过3.75m的垂直方向
。4. 风道若垂直安装,其支吊架的间距同样不应超过4m,且每根直管段上至少应设置2个固定点。5. 对于特殊规格,如直径或边长大于2500mm的风道,其支架和吊架的设计应遵循特定的设计规范。6. 当水平悬架的主...
空调
冷冻水管
管道支吊架
安装应该参考哪本图集
答:
间距不大于4m
单直管至少有2个定点,超宽,超重等直径或边长大于2500毫米的特殊风管支架,吊架应按设计规范进行设计,当水平悬架的主干管长度超过20m时,应设置固定点防止摆动,各系统不应小于1。
请问谁知道,
水管
抗震支架安装的
间距
答:
2.内径不小于60mm的电气配管或重力不小于150KN/M的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震支吊架设计
。3.水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架,当斜撑直接作用于管道时,可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架。4.每段水平直管应在两段设置侧向抗震支吊架。5.当两个侧向抗震支吊架间距...
通风
空调
工程方案
答:
支、
吊架间距
,风管大边尺寸1250mm,间距为2.3m。 11)悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 12)风管保温材料选用铝箔离心玻璃棉板,密度为64kg/m3,厚度30mm。要求保温材料与风管表面紧密结合,不得漏包,保温风管的
支吊架
宜设在保温层外部,并不得损坏保温层。 13)消声器、消声弯头应单独设置支吊架,不能使...
大家正在搜
空调架间距多少合适
空调水管道支架间距规范
空调水系统管道支架间距
空调水管道之间间距
空调冷凝水管支吊架安装规范
空调供回水管间距
空调水管打压标准是多少
空调水管抗震支架
空调水管承重支架规范
相关问题
空调水管吊架间距规范标准
通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
空调水的管道支架间距是多少
求教:中央空调水管、风管支吊架间距?
麻烦请问下,空调水管道支架制作的时候应距离顶板一下多少公分,...
空调水管吊装所用的支、吊架规格(保温与不保温)及支架的间距
麻烦请问下,空调水管道支架制作时候应距离顶板一下多少公分,还...
空调冷冻水管管道支吊架安装应该参考哪本图集?