55问答网
所有问题
150千瓦用多大的电缆比较合适
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-22
220V150KW用多大的电缆可以按以下方案选择:
1、如果当地有
三相四线
供电系统,那么最好将这150KW负荷,尽可能的平衡分配为三个50KW,因为三相负荷每KW额定电流值为2A。所以,150KW负荷总电流就为100A,就可以选用25平方铜芯电缆了。
2、如果当地只有220V供电系统,那么这150KW负荷,按每KW4.5A计算的话,额定电流值就在675A。那么,电缆就可以选用2x185平方双芯铜电缆了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e8LL8eLR4FeFLIF4QF.html
其他回答
第1个回答 2020-04-23
功率150kw的额定电流i=p/1.732ucosφ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安
如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。
如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。
相似回答
150千瓦
配
多大的电缆
线
答:
150千瓦的功率,
一般来说需要选择70平方毫米以上的铜芯电缆线,或者95平方毫米以上的铝芯电缆线
。但这只是一个大致的推荐,实际选择时还需要考虑电缆的长度、敷设方式、环境温度、电缆的允许载流量等因素。首先,电缆的载流量与电缆的截面积、材料、绝缘层类型、温度等因素都有关系。在相同条件下,铜芯电缆...
150千瓦
配
多大的电缆
线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150千瓦
电机
用多大的电缆
?
答:
功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝
电线150
平方毫...
150kw用多大的电缆
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆...
150千瓦用多大的电缆
?
答:
150千瓦用
70平方毫米铜
电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜
电线
70平方毫米。
大家正在搜
100千瓦用多大电缆
500千瓦用多大电缆
50个千瓦要用多大电缆
120千瓦用多大电缆
250千瓦用多大电缆
45千瓦用多大电缆
60千瓦用多大电缆
三相20千瓦用多大电缆
35千瓦需要多大电缆
相关问题
150千瓦的功率应该用多大的铜芯电缆 (三相四线制)
150千瓦用多大铜电缆
150千瓦的功率应该用多大的铜芯电缆 (三相四线制)?
150千瓦需要多粗的电缆?
150kw要多大电缆
150KW电机需要多大电缆?如何计算,细说些...
总功率150千瓦的用电器需要多大的电缆?铜的是多大?铝的是多...
150个千瓦应该用多大铜芯电缆?