JKW5B无功功率自动补偿器显示功率因素超前不能切出控制回路是什么原因?

如题所述

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样:没到现场,不敢顺便下定论,按经验提点思路供你参考吧:
1、补偿控制器已经显示超前了,但是电容不退,出现这个现象,先不要紧张,先看看功率因数的数据是多少,如果是0.90以上,问题不大,因为供电公司考核的是功率因数的绝对值,超前一点没关系。
2、如果超前太多还是不退,比如超前功率因数已经到-0.89了,这可能是控制器的参数设置的问题,比如,把切除点设置在过补偿的数据下,你可以查查这个参数。
3、可能是补偿控制器受到了谐波干扰,显示出现错误。这可要对比供电公司的电表。现在的电表都是多功能电表,上面有功率因数数据,你对比一下吧。
4、可能是补偿柜的无功补偿控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,等等,这个需要现场检查。

多说几句:
一定要注意查看电表上的功率因数数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不是按照补偿柜的数据,千万不要大意。
建议你直接找配电柜厂家,或找配电柜的工程商来看。如果找不到,说不定遇到山寨产品了。尽快啊!
因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954