空调冷冻水管管道支吊架安装应该参考哪本图集?

比如说两根DN100\200\300的管道吊装,应该用多大的通丝,多大的横担~
类似这种支架

应该参考国家标准《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定图集:

风道应水平安装,风道直径或长边长应小于或等于400mm,间距不大于4m,400mm或3m,螺旋风道的支管与吊架的距离可分别延长至5m和3.75m,风道垂直安装。

间距不大于4m单直管至少有2个定点,超宽,超重等直径或边长大于2500毫米的特殊风管支架,吊架应按设计规范进行设计,当水平悬架的主干管长度超过20m时,应设置固定点防止摆动,各系统不应小于1。

扩展资料:

注意事项:

1.井架位置要准确井架本体要垂直,水平旦尼尔要平整。

2.当风管穿过墙壁或地板时,应由外壳保护并必须具有防火性能。

3.风道不应安装在与天花板接触的地方。

4、通过屋顶的风管应采取防水渗漏措施。

5.如在地面安装风管,悬挂结构也应采用金属支架。

6. 长度>500mm的支管与风口连接时,应采取加固保护措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-26

参考01r415图集空调水管。

1、风管长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm

2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。

3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。



空调水管吊架安装注意事项:

1、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整

2、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。

3、风管不宜安装到与天花板接触

4、风管穿出屋面应有防水渗漏措施

5、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-26
 国家标准《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定:
  (1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰风管,其支。吊架间距不应大于3m。
  (2)风管垂直安装,其间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
  (3)风管支、吊架宜按国家标准图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
  (4)水平悬吊的主、干管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
  《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)可到图书馆借阅,也可到书店购买,还可到各省市标准办购买。
  钢管道支吊架最大间距见表1
  钢管道支、吊架的最大间距(m)
  公称直径
  (mm) 15
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
  100
  125
  150
  200
  250
  300

  支架的最大间距 L1 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
  L2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 6.5 7.5 7.5 9.0 9.5 10.5
  对大于300mm的管道,可参考300mm的管道。

  注:1 适用于工作压力不大于2.0MPa,不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。
  2 L1用于保温管道,L2用于不保温管道。追问

我说的是支架的大小如何选择

第3个回答  推荐于2018-02-13
管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用图集 百度里面可以查找,造价者,第一页本回答被网友采纳
第4个回答  2015-06-21
DN100/200/300冷冻水管支吊架建议用固定支架,用槽钢焊接制作,最好进行支吊架荷载计算