一、主要原因:
(1)不掌握规范要求。
(2)偷工减料,认为风管系统支吊架设置间距只要不大于规范规定 即可。
(3)对支吊架设置的相关要求和作用不完全了解。
(4)支吊架安装固定完成后,对螺杆外漏长度没有统一要求,无人 处理。
二、纠正措施:
(1)拆除和调整设置不符合要求的支吊架。
(2)遇到风管配件应错开,然后仍按原定的间距设置支吊架。错开 部位要考虑前后支吊架的设置,其间距不大于规范规定。
(3)对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。
三、预防措施:
(1)必须严格严格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 第 6.3.4 条的规定,支吊架不宜设置在风口、阀门、 检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于 200mm。
(2)施工前做好技术交底,加强过程管控。
(3)风机房的配管和系统风管,虽然系统的固定支吊架已起到对风 管穿墙、楼板、转弯等部位的固定作用,但还需根据工程的具体情况, 在可能发生摆动的地方,适当设置固定点,以防止安装后风输送阻力 较大部位的风管出现摆动。
(4)根据风管安装工程的规范要求、工艺标准要求,做好施工技术 交底,加强现场管控。