推荐答案 2012-10-22
S=p/cosφ=2500/0.85=2941kva
选大楼电气设备同时工作系数为:0.5
变压器最佳负荷系数是0.5-0.6;选0.6
则变压器容量为:2941x0.5/0.6=2451
选用 2500kva变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRGeGQ4LF.html
其他回答
第1个回答 2012-10-22
根据建筑设计院电气图纸就可知道变压器容量,一般建筑设计院设计变压器容量就大些,如果你办公楼内一二级负荷较多,应该配置双电源供电,双主变。容量应该是2x800-2x1000之间。
第2个回答 2012-10-24
你在哪里工作。我帮你设计。
按照你的负荷2500KW的功率来计算,采用3100千瓦的变压器就可以达到2560千瓦,完全满足你的要求。
相似回答
商住
楼2500
kw用电需配多大
变压器
答:
2500KW 理论上用3150KVA 变压器 ,或者两台1600KVA变压器
但是你要安装变压器 必须到电业局 报装 然后找电力设计公司 设计 设计出来的变压器容量 就是最终的.然后找安装公司 安装 然后到电业局申请验收,最后通电.估计设计院要给你设计为3150KVA或者 3200KVA 而且你的计算方法 不一定准确,还是找...
设备合计有
2500个千瓦,
须用好大的
变压器
答:
变压器有功功率=变压器容量x功率因数,有功功率为2500KW,功率因数看你设备电机多与少,不使用电容补偿在0.75-0.8之间,
所以变压器容量在3125KVA-3333KVA
,但这种大功率的负荷一般都要使用电容补偿,功率因数就在0.95左右,所以可以使用3150KVA的变压器。
2500千瓦
的居民区
需
用多大
变压器
答:
2500千瓦
是指有功功率,若功率因素取0.8~0.9之间时,3000千伏安的
变压器
可以了。
...承担50/00的负荷。总
容量
为
2500
KW。请问
需
多大
变压器
。
答:
得看你同时率和功率因数多少了! 假如你同时率很高 为1的话, 功率因数通过补偿达到0.9的话, 单台
变压器
也得1600KVA 共2台。 有点浪费。 如果你同时率没那么大,在0.9以下的话,单台选择1250KVA 的 2台 就可以了!
装机总功率
2500
KW,有500kw不是同时使用
,变压器需要
多大的,10kv变...
答:
普通企业通常需用系数取0.7,力率取0.9(按0.95要求安装无功补偿);
2500
*0.7/0.9=1944kvA,可选择10/0.4-2000kvA或2*1000kvA
变压器
在满足要求。
大家正在搜
办公楼设计
办公楼设计图
办公楼设计平面图
小型二层办公楼设计图
办公楼装修设计
办公楼建筑设计说明
三层办公楼平面设计图
办公楼装修写字楼装修
办公室设计图
相关问题
求助,办公楼设变压器容量问题
装机总功率2500kw需要多大的变压器
三相电总功率2500kw需要多大变压器该如何计算
2500千瓦负载用多大容量变压器
办公楼一平方米按多少功率(W)计算?
工厂总机器用2500kw,请问怎样配变压器的?需要多大的变压...
请教2500KVA变压器最多能负多少KW的