请教2500KVA变压器最多能负多少KW的

10KV2500KVA的变压器载3000KW的负载,行吗?

2500KVA变压器额定功率2500KW,也就是最多能负2500KW;如果负载3000KW,就容易烧毁。

一般在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

扩展资料

运行中要注意:

(1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。

(2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。

(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。

(4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。

(5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。

(6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

(7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。

(8)保护良好的接地。

(9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-31
  2500kva变压器最大负载为2500kw,这必须是纯阻性负载,若是感性负载(如电机),一般为2000kw。
  2500kVA是变压器的视在功率,即2500kw。它可以包括有功功率和无功功率。这就看的负载性质,是电阻、电感、电容性负载了。1、如果是感性负载和容性负载,功率因素是0.8。那么它最大可以带2500(kVA)*0.8=2000(kW)的有功功率和2500(kVA)*0.2=500kw的无功功率。2、如果你是纯电阻负载(在理想的情况下)。那就可以2500kw的有功功率。
  根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%(80%-90%)左右。
第2个回答  2013-06-08
额定容量为2500KVA,原则上的要求是最大负荷2500KW(KVA),不过,像超负荷运行,在这个夏季的炎热天气普遍的很!超了20%,不算多,可以用,但长期下去,也不是长法哦!本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-08
肯定不行.
相似回答