2500千瓦负载用多大容量变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-25
2500kva变压器最大负载为2500kw,这必须是纯阻性负载,若是感性负载(如电机),一般为2000kw。 2500kVA是变压器的视在功率,即2500kw。它可以包括有功功率和无功功率。这就看的负载性质,是电阻、电感、电容性负载了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRLQGQQLQQQFQcFF84.html
其他回答
第1个回答 2017-10-25
如果不计功率因数。你的负荷不是持续满载。当然是2500KVA
如果持续满载则用3000KVA左右的即可
第2个回答 2017-10-25
2500千瓦负载用3000KVA变压器
第3个回答 2017-10-25
孤舟蓑笠翁,
相似回答
我有一个办公楼现在设计需要
2500千瓦
,需要
变压器容量
。谢谢
答:
则变压器容量为:2941x0.5/0.6=2451 选用
2500kva变压器
。
请问
2500
KW的功率选
多大
的
变压器
合适?
答:
其时还有一个变压器经济运行的问题:一般是在
变压器容量
的70%左右。还有就是你的
2500
KW的
负载
功率,是同时用,还是总功率是这么大,不同时用?如果不同时用,还有一个利用系数问题:这样一来你的变压器或许可以选的小了许多,这样也利于少交基本电费。还有就是如果进行可靠、充分的无功补偿,变压器的容量选...
装机总功率
2500
KW,有500kw不是同时
使用
,
变压器
需要
多大
的,10kv变...
答:
普通企业通常需用系数取0.7,力率取0.9(按0.95要求安装无功补偿);
2500
*0.7/0.9=1944kvA,可选择10/0.4-2000kvA或2*1000kvA
变压器
在满足要求。
工厂总机器用
2500
kw,请问怎样配
变压器
的?需要
多大
的变压器?
答:
用一台3150KVA
变压器
就够用了,你的
2500
KVA是装机
容量
,实际运行功率就是2500*0.75(同时运行系数)就是1900KW那样,所以配3150KVA变压器。
我想问下 一个工厂的装机总
容量
为大概
2500
个
千瓦
则
变压器
的容量...
答:
kW是有功功率。
变压器
是讲视在功率的,假定功率因数=0.9 则变压器的额定
容量
必须大于
2500
/0.9=2778kVA 考虑到变压器的一般
负荷
率在70%左右 则变压器的容量=2778/0.7=3968kVA 建议采用2台2000kVA变压器。