总功率是很多设备相加得来的,其中单个设备的最大功率215KW
举报该问题
推荐答案 2010-03-24
变压器低压侧一般会进行无功补偿,设计时,按补偿最不利功率因数cosφ=0.8考虑,则需变压器容量S=P/cosφ=2500/0.8=3125kVA,选用3150kVA标准容量变压器即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IceQFcFcQ.html
其他回答
第1个回答 2010-03-24
要看你的设备利用率了,2500乘以系数/0.8/0.8,前一个0.8是功率因数,也可以是0.9,后一个0.8是变压器的经济系数。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-03-24
这需要根据设计使用情况确定,如果同时使用的几率较大,就要配大一点,反之亦然。一般设计中是将总功率乘以一个同期系数,就是所需配备变压器的大小,然后进行变压器选型。选型必须比计算的数据大。
第3个回答 2010-03-24
4000 左右
相似回答
工厂总机器
用2500kw
,请问
怎样
配
变压器
的?
需要多大
的变压器?
答:
用一台3150KVA变压器就够用了,你的2500KVA是装机容量,
实际运行功率就是2500*0.75(同时运行系数)就是1900KW那样
,所以配3150KVA变压器。
知道
KW怎么算需要多大
的
变压器
?
答:
根据公式:kw除以0.9再除以0.8即可算出所需变压器大小
。选变压器要看负载的性质了,负载是什么类型的,比如说感性负载,还是阻性负载?假如是纯阻性负载(很少),那么变压器的容量选负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。计算出来后可查表选变压器,一般会再留个5%以上的余...
知道
三相
电机的总负荷的
功率
,
如何
选择
变压器
的容量?
答:
已知
三相
电机
总功率
P1,(这是输出功率,还应
算出需要
的点功率P2=P1/η);选取系统总效率η=0.7,则P2=P1/0.7;不可能全部电机都在同时工作,选同时系数K=0.7;实际需用的
电功率
为:P=P2*0.7;一般变压器设计时,当负荷在50-60%额定负荷时效率最高,所以
变压器功率
选P0=P/0.6 则变压器的...
怎样
根据有功
功率计算变压器
容量
答:
变压器
的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在
功率
W=(0.6-0.7)*S。考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在功率为A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。如果变压器大于
2500
kVA,那分成两台变压器。负荷变动导致有功功率的不平衡。变化过程:负荷变化→发电机转速变化→频率变化→...
大
功率变压器
的
功率计算
以及重量介绍
答:
一、变压器的功率
如何计算
功率 单相变压器功率由
用电总功率
*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器功率计算
如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、
三相功率
不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9
KW
,B相10KW...
大家正在搜
2500kw需要多大变压器
1000kw功率用多大变压器
功率500kw用多大变压器
500kw需要多大变压器
两相电变三相电的变压器
250kw变压器可以承受多大电流
4000kw用多大变压器
1200kw用多大变压器
变压器功率计算
相关问题
装机总功率2500kw需要多大的变压器
工厂总机器用2500kw,请问怎样配变压器的?需要多大的变压...
请问2500KW的功率选多大的变压器合适?
装机总功率2500KW,有500kw不是同时使用,变压器需要...
知道KW怎么算需要多大的变压器?
10KV变400V的用电设备总功率2000kw,需要上多大的...
小区用电量5000KW,变压器该用多大,如何计算出来的
请教:我单位总的负荷是200KW,要选多大的变压器,怎么计算...