55问答网
所有问题
中央空调冷却水塔的进出水温差是多少?
知道的人帮忙透露下咯,谢谢啦
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
这个要根据当时的气温来看,和冷却塔的大小来看,一般冷却水在32°左右,进出相差5°左右,意思是,冷却水出水在37,冷却水进水32,如果抬高,就证明冷却水降不到问,冷却塔问题,坑布水问题,可能填料问题,可能风扇问题,可能塔台小问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILQL8IGIL.html
其他回答
第1个回答 2010-08-17
冷却水塔进出水温差在5度左右为正常。
第2个回答 2010-08-18
5度左右
相似回答
中央空调冷却水塔的进出水温差是多少?
答:
这个要根据当时的气温来看,和冷却塔的大小来看,
一般冷却水在32°左右,进出相差5°左右
,意思是,冷却水出水在37,冷却水进水32,如果抬高,就证明冷却水降不到问,冷却塔问题,坑布水问题,可能填料问题,可能风扇问题,可能塔台小问题。
中央空调
走冷冻水的系统
的进出水温差是多少?
答:
水温差为5°C.制冷时进出水温度一般为7度和12度
。制热时进出水温度一般为45度和40度。主机的制冷制热能力的变化、末端热交换效率的变化、水流量的变化以及环境温湿度的变化、负荷发烧明显变化等均会引起冷冻水进出水温差的变化。
中央空调
冷冻水
进出水
温度设置
多少
答:
在冷冻水系统中,
标准温差设定为5℃,进口水温为7℃,出口水温为12℃
。对于冷却水系统,标准温差同样是5℃,进口水温为30℃,出口水温为35℃。实际应用中,冷却水系统的设计温度通常在32℃至37℃之间,以28℃湿球温度为基准。空调冷水机组的冷冻水系统在标准工作状态下,冷冻水的温差应为5℃,进口水温...
中央空调
冷冻水
进出水
温度设置
多少
答:
中央空调的进出口温度分别设置为7℃和12℃
。从节能的角度出发,必须提高冷冻水的温度,降低冷凝水的温度。冷冻水的温度应进行调整,以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
中央空调
机组中,
冷却
水和冷冻水
的进出水水温
各
是多少
答:
当进
冷却塔的水温
未37度的时候,
出水
温度就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:
空调
冷水机组,冷冻水标准工况是5度
温差
,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标...
大家正在搜
中央空调空调进出水温度多少
中央空调冷却水进出水温差小
中央空调进出水压差是多少
美的中央空调进出水温差保护
中央空调进出水温差故障检修
中央空调进出水温差过大原因
中央空调进水出水温度
中央空调供暖进出水温度差
中央空调出水和回水温差太大
相关问题
中央空调的冷却进出水的温差一般有多大?
冷却水? 冷却水的进出水温差一般是多少才正常?谢谢回答每一个...
中央空调冷却水进出水温差很小是怎么回事?
中央空调冷凝器进出水温度温差多少度令适?
冷水机组-冷却水进出水温差是多大
中央空调冷冻水进出水温度设置多少
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
中央空调走冷冻水的系统的进出水温差是多少?