中央空调冷却水进水温度是29度,出水温度是31度,温差低是什么问题呢?

如题所述

    水温温差只有2度,低于设计温度的3~5度,空调主机在不正常的工况下运行。

    温差小有几个问题:末端不需要这么大的冷量,主机已经减载,而水泵不是变频的,一直以这么大的水流量经过主机散热,导致温差小,还有蒸发器可能有水垢,影响水跟蒸发器的热交换。

    建议增加变频水泵控制系统。检查蒸发器是否需要通炮、清理水垢,可以拆开一头的端盖检查。可以切换小水泵运行。

    大型中央空调的使用有很多技巧的,只要懂得技巧可以达到节能效果,在末端冷负荷变化下及时切换主机及水泵。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-28
1:检查压缩机有没启动,
2:检查冷冻泵有没有启动
3:以上没问题,再检查冷却泵和冷却塔风机是否启动
4:检查冷却水过滤器是否堵塞
5:要结合现场情况分析,网上的回答不一定很全面
第2个回答  2016-05-08

    负荷小.

    冷凝器结垢.

    水流量过大.