开利19XR离心式空调机,冷却水进出水温差低(当时温差约2度机组负载60.9%)的原因和解决方法,谢谢帮忙

如题所述

温差小的原因可能有三个,一是系统管路堵塞造成水量不足,二是冷塔换热效果不好,三是机组本身出现了故障问题。你的设备进出口压力差到了100KPa,建议你查一下系统,看是不是什么地方出现了堵塞,按理说80KPa就比较高了,如果没有堵塞,那就从另外两个地方找找原因吧。追问

我的蒸发器压差更大,进0.61MPA,出0.46MPA,是不是说蒸发器脏呢?水泵的Y型过滤器脏呢,还是其他原因呢?

追答

那个是有些大了,你可以先检查一下所有可能存在堵塞的地方,象过滤器、阀门什么的,如果什么地方都没有问题的话,还是建议你打电话给开利的售后,让他们对你的主机做个检查。

追问

这种情况看来还是先清一下Y格,不行的话,再通一下蒸发器内的铜管了,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考