1. 扁钢截面应不小于25mm×4mm;圆钢直径不小于12mm
。
2. 引下线应位于地面以上1.5~1.8米处设置断接卡子或测试点(单条引下线除外)
。断接线卡子使用的螺栓直径应不小于10mm,并应配备镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3. 当使用主筋作为暗敷引下线时,每条引下线应至少包含两根直径为16mm的主筋或四根直...
防雷引下线
规范
要求
答:
1、镀锌引下线常用的有镀锌圆钢(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢
。3、超绝缘引下线的绝缘性能比较好,超绝缘引下线采用多层特殊材质的绝缘材料,保证了它强大的绝缘性能,满足了产品设计要求的相当于0.75米空气的绝缘距离。产品外部设计特殊的防紫外线和抗老化层,有效的...
建筑物
防雷
装置
引下线
规定?
答:
建筑物防雷装置引下线的一般规定:
1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm.扁钢截面不应小于48`mm^2`
,其厚度不应小于4mm.当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100`mm^2`,厚度不应小于4mm.2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经...
防雷引下线的
施工技术
要求
包括( )。
答:
【答案】:A、C、D、E 本题考查的是
防雷
装置施工技术
要求
。选项B:明敷的
引下线
采用热镀锌圆铜时,圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。
建筑物
防雷引下线的
一般规定?
答:
2、引下线应镀锌,焊接处应涂防腐漆,但利用混凝土中钢筋作引下线除外
。在腐蚀性较强的场所,还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。3、
引下线应沿建筑物外墙敷设
,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。4、建筑物的金属构件(如消防梯等),金属烟囱、烟囱的金属爬...
防雷
接地有哪些
要求
?
答:
防雷
接地施工技术
要求
如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
防雷
接地电阻
要求
是多少?
答:
一、二类
防雷
建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物
要求
≤30欧姆。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空
避雷线
或架空避雷网应有独立的接地装置,每一
引下线的
冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
防雷
接地
引下线
规范
答:
1、为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径接地。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm2,
当钢筋直径为10mm及以上时
,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截...
防雷
接地施工
要求
有哪些
答:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计
要求
。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出
线的
垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定...
塔吊的
避雷
和保护接地
要求
是什么?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、
避雷引下线
采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基...