防雷扁铁与基础钢筋怎么连接

如题所述

利用底板钢筋做接地极,根据图纸要求,要把底板钢筋外围一周可靠连接成一整体通筋,横筋和竖筋之间在组合柱处可靠焊接后跟引下线主筋连接,横筋与横筋之间保证良好的电气导通。在有高低落差的地段,横筋与横筋之间用不小于最细一根横筋的圆钢搭接,或用相同截面积的扁钢连接,在螺纹连接处用不小于Φ10的圆钢做跨接处理。在防雷引下线立柱处,利用纵向结构主筋把地板贯穿成多个区域,以达到减小接地电阻的目的。
施工时,密切配合土建施工进度,首先保证横筋是通筋,在土建验筋合格后,在组合柱处横筋与竖筋可靠焊接。焊接时,搭接长度应符合施工工艺的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-14
扁钢与转接圆钢接,转接圆钢与柱筋接,至于为什么要这样接,是因为规范里面要求扁钢需与不小于φ10的圆钢搭接,没有说扁钢可以和柱筋(柱筋绝大多数情况下都是螺纹钢)直接搭接,所以需要转接。
第2个回答  2011-05-01
焊接,基础底板钢筋中选出两根钢筋,焊接为一闭合状态后,再与基础柱钢筋连接(两根直径应不小于16)基础柱钢筋为避雷引下线
第3个回答  2011-05-02
焊接这是无可非议的,但相信提出这个问题还有潜在问题是规范如何规定的,还有可靠性,如何与等电位板的连接问题吧。
前一个问题,1、2楼都有说到了。后一个问题谈到是如何保证锈蚀,因为电焊点锈蚀是最快的。因此市场就有一种扁铁,一端是铁的,另一端是铜的,铁的那端与钢筋焊接或镕接,铜端与电线焊接或镕接。铁的那端焊接好后再用水泥浇灌密封,当然,防腐油漆是不能省的。这样的结果,我几十年后复检还是澄亮的。这样做主要解决电化腐蚀与空气锈蚀。
接地地线电线才与共用接地板连接。
第4个回答  2011-05-01
扁铁焊接在钢筋上,要求10d以上本回答被提问者采纳