防雷引下线跨接圆钢直径
当高度在15m及以上烟囱的
防雷引下线
采用
圆钢
明敷时,按规范规定其
直径
应...
答:
【答案】:C 根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第5.3.3条规定,防雷引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。当独立烟囱上的引下线采用圆钢时,
其直径不应小于12mm
;采用扁钢时,其截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。
请问
避雷
针引入线的
直径
大概要多粗才合适
答:
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.2.1条:引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。
圆钢直径不应小于8mm
。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁其直径钢时,不应小于100mm2,厚度并小于4mm。(广州市防雷设施检测...
建筑物
防雷
装置
引下线
规定?
答:
建筑物防雷装置引下线的一般规定:1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,
圆钢直径不应小于8mm.扁钢截面不应小于48`mm^2`
,其厚度不应小于4mm.当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100`mm^2`,厚度不应小于4mm.2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经...
避雷
针
引下线
规格
答:
建筑物防雷设计规范:引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,
圆钢直径不应小于8mm
。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm 另:接地地阻小于4欧姆
跨接圆钢
用多大有规范吗
答:
法律分析:按照截面积考虑,但是对于
避雷
针、
引下线
、接地有不同的要求,避雷针
圆钢
一般:1m以下
直径
12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第...
避雷
针用多大的
圆钢
?
答:
按照截面积考虑,但是对于
避雷
针、
引下线
、接地有不同的要求,避雷针
圆钢
一般:1m以下
直径
12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。
防雷
接地规范标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑物内的...
建筑物
防雷引下线
的一般规定?
答:
圆钢直径
为12mm;扁钢截面为100`mm^2`;扁钢厚度为4mm.2、
引下线
应镀锌,焊接处应涂防腐漆,但利用混凝土中钢筋作引下线除外。在腐蚀性较强的场所,还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。3、引下线应沿建筑物外墙敷设,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。4、...
防雷引下线
的要求
答:
1、
引下线
扁钢截面不得小于25mm×4mm;
圆钢直径
不得小于12mm。2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的...
建筑物
防雷
设计规范:专设
引下线
的敷设规定
答:
专设
引下线
必须沿着建筑物外墙外表面明敷,确保最短路径接地。当然,如果建筑外观要求较高,也可以选择暗敷。圆钢和扁钢的规定使用的
圆钢直径
不得小于10mm,扁钢截面则应不小于80mm2。这样能确保安全又兼顾美观,让你的建筑在雷电天气下也安心无忧! 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 ...
屋面暗敷设的
避雷
带用
圆钢直径
不小于多少
答:
避雷
带采用暗敷其
圆钢直径
不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。根据《建筑物
防雷
设计规范》第4.2.2条规定,
引下线
应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。