钻孔灌注桩砼初灌量的计算公式是什么?怎样去控制初灌量的浇筑?

如题所述

钻孔灌注桩砼初灌量的计算公式是:导管底部距离+高出导管底部的距离=初灌量。可以根据初灌量的计算公式来控制初灌量的浇筑。

先根据规范要求最底下一根导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范假如是50cm以内,同时规范又要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,那么初灌量的计算长度就是50+80=130cm即1.3米。

扩展资料

在灌注桩施工中将钢管沿桩钢筋笼外壁埋设,桩混凝土强度满足要求后,将水泥浆液通过钢管由压力作用压入桩端的碎石层孔隙中,使得原本松散的沉渣、碎石、土粒和裂隙胶结成一个高强度的结合体。

水泥浆液在压力作用下由桩端在碎石层的孔隙里向四周扩散,对于单桩区域,向四周扩散相当于增加了端部的直径,向下扩散相当于增加了桩长;群桩区域所有的浆液连成一片,使得碎石层成为一个整体,从而使得原来不满足要求的碎石层满足结构的承载力要求。

参考资料:

百度百科-钻孔灌注桩

百度百科-灌注桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
初罐量就是求体积拉。 看多大的桩径和桩长来确定。应该还有一个充盈系数。 比如800的桩径,10米桩长,充盈系数是1.2。 那么算体积就是 π*r*r*h=3.14*(0.8/2)*(0.8/2)*10=5.024 方混凝土。 5.024*1.2=6.028 这就是最终需要的混凝土量了。(但是实际施工工程中肯定有浪费的地方,所以一般报7方的样子)
第2个回答  推荐于2017-08-23
我感觉楼上两个貌似是搞土建的。我来说说初灌量吧,首先根据规范要求最底下一根导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范假如是50cm以内,同时规范又要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,那么初灌量的计算长度就是50+80=130cm即1.3米。
第3个回答  2014-09-29
根据规范要求最下面一节导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范应该是50cm以内,规范要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,这样就可以算出初灌高度应该是1.3米。
初灌量=π*r*r*初灌高度*砼充盈系数
第4个回答  2013-07-16
要看导管长度
相似回答