钻孔灌注桩砼初灌量计算

几个计算因素都知道,就是公式忘记了,

凝土浇灌时,导管应全部安装放孔,安装位置应居中,隔水塞采用铁丝悬挂于内。混凝土灌入前应先在灌斗内灌入0.1-0.2m3的1:1.5水泥砂浆,然后再灌入混凝土,等初灌混凝土足量后,导管埋入混凝土深度为不少于0.8-1.3m,导管内混凝土柱和管外泥浆桩压力平衡。混凝土初灌量可以按下式计算。
V≥ πh1d2+ πKD2h2
式中 V——混凝土初灌量(m3);
h1————导管内混凝土高度;
h1=(h-h2) (m)
h——桩孔深度(m);
h2————导管外混凝土面高度(m),取1.3-1.8 m;
rw————泥浆密度,11-12KN/m3;
rc————混凝土密度,23-24KN/m3;
d——导管内径(m);
K——混凝土充盈系数,取1.3;
D——桩孔直径(m)。
混凝土灌注过程中导管应始终埋在混凝土中,严格控制导管不能提出混凝土面。导管埋入混凝土面的深度以3 m-10 m为宜,最小埋入深度不得小于2m,导管应勤提勤拆,一次提留拆管不得超过6 m
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
混凝土灌入前应先在灌斗内灌入0.1-0.2m3的1:1.5水泥砂浆,然后再灌入混凝土,等初灌混凝土足量后,导管埋入混凝土深度为不少于0.8-1.3m,导管内混凝土柱和管外泥浆桩压力平衡。混凝土初灌量可以按下式计算:
导管埋入混凝土面的深度以3 m-10 m为宜,最小埋入深度不得小于2m,导管应勤提勤拆,一次提留拆管不得超过6 m。
相似回答