一般当导管底距桩孔底为0.5m,导管埋入首罐混凝土中深度为1.5m时,初灌量混凝土的体积为V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2

其中A1 --导管的内横截面积

A2 —灌注桩的横截面积

h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)

h1≡HW W/C

HW——首罐浇筑后桩内混凝土顶面距桩顶面的高差

W——桩孔内泥浆比重

C——混凝土容重

泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程是:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→浇筑水下混凝土→成桩。

扩展资料:

灌注桩的沉渣厚度应在钢筋笼放入后,混凝土浇注前测定,成孔结束后,放钢筋笼、混凝土导管都会造成土体跌落,增加沉渣厚度。

因此,沉渣厚度应是二次清孔后的结果。沉渣厚度的检查目前均用重锤,但因人为因素影响很大,应专人负责,用专一的重锤,有些地方用较先进的沉渣仪,这种仪器应预先做标定。

套管夯扩灌注桩简称夯压桩,是在普通锤击沉管灌注桩的基础上加以改进发展起来的一种新型桩。它是在桩管内增加了一根与外桩管长度基本相同的内夯管,以代替钢筋混凝土预制桩靴,与外管同步打人设计深度,并作为传力杆

将桩锤击力传至桩端夯扩成大头形,并且增大了地基的密实度;同时,利用内管和桩锤的自重将外管内的现浇桩身混凝土压密成型,使水泥浆压人桩侧土体并挤密桩侧的土,使桩的承载力大幅度提高。

参考资料来源:百度百科--混凝土灌注桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-13
一般当导管底距桩孔底为0.5m,导管埋入首罐混凝土中深度为1.5m时,
初灌量混凝土的体积为
V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2
其中A1 --导管的内横截面积
A2 —灌注桩的横截面积
h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)
h1≡HWW/C
HW——首罐浇筑后桩内混凝土顶面距桩顶面的高差
W——桩孔内泥浆比重
C——混凝土容重本回答被网友采纳