混凝土灌注桩初灌量计算公式(请详细说明)

如题所述

1、打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3

  V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)

  设计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括

  加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。

  2、夯扩桩:计量单位:m3

  V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)

  V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)

  设计夯扩投料长度——按设计规定计算。

  3、钻孔混凝土灌注桩

  成孔工程量,计量单位:m3

  钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;

  钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度

  混凝土灌入工程量,计量单位:m3

  V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:

  有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

  设计桩长——桩顶标高至桩底标高

  基础超灌长度——按设计要求另行计算。

计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。

计算的时候分单元

  1单元楼板

  2单元梁(扣除楼板部分)

  3楼梯

  4柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的)

计算梁,按照轴线一根根算。标好梁号。

  例如:

  梁号 长度 高 宽 板厚 净高 体积

  L-1 1000 60 30 120 48=0.48*0.3*10

  就这样算,电脑自然合成计算结果,也可以避免计算错误。大家不要怕麻烦。有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。

楼板整体算,梁混凝土要用净高计算

  1、先算楼梯板板厚*长*宽,长度用比例尺量就可以

  2、计算踏步踏步宽*踏步高/2*踏步长度(就是三角形面积*长)

  3、再计算缓台板长*宽*高也很简单的

一定要分单元计算,最后在合计总量。

  计算混凝土体积。

  要商品混凝土。

  在预约商品混凝土的时候,要留下余量。例如72方,正好是八方的车9车,你要8车就好。以免一次性发来,万一有纰漏不好处理。

  过程控制目的是:解决楼板不平、商混站给货不足的问题。

  例如:

  你的楼房是两个单元,每个单元是31立方米,总得混凝土量是62立方。

  你下单子:56立方米。浇完32方的时候,你可以量一下。假设你发现一个单元还没有浇筑完成,你就用卷尺量一下,看看差多少面积。

  用卷尺一量,有10平方米板没浇筑,还有半根梁没浇筑。

  板:10*0.12=1.2立方半根梁=0.5立方,那就是一个单元大概需要32+1.2+0.5=33.7立方米,两个单元就大概是67.4立方米,这时候,你就可以给商混站打电话,让他先发到64立方米(按照8方一车假定)。同理,万一浇了一个单元多,就往下减。这样你就可以知道你计算的对不对了。同时:33.7/31=1.087,你就可以知道,实际用量和你的理论计算大概比例为1.087比1。在64方浇筑完成后,再用卷尺测量,然后用结果*1.087再要混凝土。这样就不会差太多了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-10
一般当导管底距桩孔底为0.5m,导管埋入首罐混凝土中深度为1.5m时,
初灌量混凝土的体积为
V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2
其中A1 --导管的内横截面积
A2 —灌注桩的横截面积
h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)
h1≡HWW/C
HW——首罐浇筑后桩内混凝土顶面距桩顶面的高差
W——桩孔内泥浆比重
C——混凝土容重本回答被提问者和网友采纳
相似回答