1600kva的变压器高压10kv进线铝缆要选多大的?

如题所述

1600kva的变压器高压额定电流是92A,变压器进出线选择有两个原则:
1、 高低压都用绝缘铜线,按经济电流密度选择截面;
2、低压引流线直接引到线路和单台变压器的高压引流线,不能小于线路导线的截面积。
正确应该是选用50mm²é“œç”µç¼†ï¼Œå¦‚果要用铝电缆,选择90mm²çš„。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-24
应该用95平方铝电缆,架空也不能小于50平方,电缆最好用120平方,100米内。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-24
50平方就可以了
第3个回答  2013-01-25
公式I=S/根号3*U,I电流(a) S变压器容量(kva) U初级电压(kv),再根据算出来的电流选择合适的电缆。
(1)电缆的截面选择需要考虑的因素很多,不但要考虑正常运行时导线的载流能力,还要考虑在短路时导线的承受能力,即抗短路电流冲击的能力;
不能在变压器或其它设备发生短路故障时,电缆通过大电流的冲击,因电缆的“热稳定性”不够而出现电缆故障,影响恢复供电;
故一般电缆是“按额定电流来选择,按短路电流来校验”。
(2)之所以要选择载流量大一些的电缆,是考虑到变压器在空载时会产生很大的激磁涌流,这对变压器的绕组等电流回路都会带来影响的,另外你处是不是有好几台变压器并列工作,有可能在改变系统运行方式是需要这台变压器担负起原来有其他变压器担负的负荷,相当于一个备用变压器来用,所以才会把变压器的高压进线选的大一些啊。
(3)高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正。
(4)按回路的电压等级和电流来选择电线,电线的耐压水平和额定载流量应当满足要求;
按回路的短路电流热稳定来校验电线的截面能否满足要求,用回路短路电流的动稳定来校验三相电线之间的距离和固定方式能否满足要求。

变压器: 高压电缆:
315KVA~500KVA YJV -8.7/15kV-3*50
630KVA~1000KVA YJV -8.7/15kV-3*70
1250KVA~1600KVA YJV -8.7/15kV-3*95