55问答网
所有问题
已知变压器容量1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出线电缆截面,越详细越好
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-12
1 变压器高压侧额定电流为92A,理论上选择3×25平方毫米截面的10KV电缆就可以。但是由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;
2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,而是采用母线输出。如果一定需要用电缆,建议采用YJV-1KV 5根(3×185)电缆并联或者VV-1KV 7根(3×185)电缆并联。不要选择再大截面的电缆了,因为截面超过185后,往变压器端子及设备端子上连接将非常困难。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FQI84Re44.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-15
1600KVA的变压器,它的计算电流是2308.8A,低压侧的电流是高压侧的25倍所以高压侧的电流是92.35A,所以高压电缆最低也得V V35平方毫米,考虑热稳定和短路电流选50平方毫米比较合适。
低压侧的电流2300A,不宜用电缆连接因为1600KVA的变压器都是安装在变电所或箱式变电站里,临时电最大也不大于800KVA,所以应选铜排125x10平方毫米。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-04-12
第一步,根据变压器铭牌参数确定原副边两侧额定电流。
第二步,根据已知额定电流查阅电缆手册确定电缆截面积。(注意导电介质是铜还是铝)
第三步,根据配电形式确定选择接线方式,高压侧:一般电缆(明敷、桥架、直埋、通过保护管埋地敷设)由以上几种电缆敷设方式确定电缆是否铠装;低压侧有母线直接引入配电柜,或电缆接入。确定是否铠装原则同高压电缆。
第四步,长距离考虑压降验算。
基本上够用啦!
相似回答
已知变压器容量
500
高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进
出...
答:
所以
10KV
/
0.4KV
500KVA的油侵
变压器
高压
侧最大额定电流为28.8A 低压侧最大额定电流为721.7A 高压侧
电缆选
35mm2足够 低压侧若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过300~400mm2
截面,
架空敷设的话240mm2就差不多了。其实,选用电缆也有学问的,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发...
请教:
10kV
变电所中
高压进线电缆
如何
选择
?
答:
回答:按一台
变压器容量选择
就可以了。计算10KV电流和
0.4KV
电流公式都一样,只是电压不同
选择10KV电缆,
一般需要按照热稳定
选择,
不是按照计算电流
1600
KVA
高压
6KV
变压器进线电缆
选取多大
截面
积
答:
首先分别算出
高低压
侧的电流,根据公式S=√3×UI,由此算得高压侧的电流大约是153.96A。这样高压侧的
高压电缆
如果想略有余量可以选择50mm²的电缆。同样低压侧算出的电流是2309.5A。如果低压直接进入配电室的母排就不用电缆了,如果想用电缆将低压送往别处,可用多根电缆并在一起使用,在
变压器
的...
10kv
/
0.4 kv变压器
用多大平方的铜芯
电缆
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A 建议选交联聚乙烯绝缘
电缆
电缆YJV或YJV22 架空线不得低于35mm2 选35mm2或50mm2。先计算变压器的高压侧电流,计算方法是:
变压器容量
/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000KVA的电力变压器,是
10KV
变
0.4KV
的。那高压电流就是1000除以17....
已知变压器容量
为2500
高压进线10KV
,
低压出线0.4KV,请问怎么选低压电缆
...
答:
这么大的
变压器低压
侧应该选用巨型母线(电流太大
,低压
侧电流有3700多安)
大家正在搜
400变压器低压出线电缆
变压器低压侧出线选择
变压器低压侧电缆选择
2500kva变压器低压出线开关
箱式变压器低压出线接线规范
6300kVA变压器低压侧断路器
变压器低压电缆配线表
变压器高低压侧容量
315变压器低压侧出线
相关问题
已知变压器容量500高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎...
已知变压器容量为2500高压进线10KV,低压出线0.4KV...
本单位高压进线为10KV 变压器容量为200KVA 低压出线...
10KV变压器进线柜和0.4KV低压出线柜保护怎么配合
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)变压器进线...
高压侧10kv低压侧0.4kv的两台变压器(容量分别为100...
已知变压器额定容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4...
有一台800KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请...