已知变压器容量1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出线电缆截面,越详细越好

如题所述

1 变压器高压侧额定电流为92A,理论上选择3×25平方毫米截面的10KV电缆就可以。但是由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;
2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,而是采用母线输出。如果一定需要用电缆,建议采用YJV-1KV 5根(3×185)电缆并联或者VV-1KV 7根(3×185)电缆并联。不要选择再大截面的电缆了,因为截面超过185后,往变压器端子及设备端子上连接将非常困难。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
1600KVA的变压器,它的计算电流是2308.8A,低压侧的电流是高压侧的25倍所以高压侧的电流是92.35A,所以高压电缆最低也得V V35平方毫米,考虑热稳定和短路电流选50平方毫米比较合适。
低压侧的电流2300A,不宜用电缆连接因为1600KVA的变压器都是安装在变电所或箱式变电站里,临时电最大也不大于800KVA,所以应选铜排125x10平方毫米。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-12
第一步,根据变压器铭牌参数确定原副边两侧额定电流。
第二步,根据已知额定电流查阅电缆手册确定电缆截面积。(注意导电介质是铜还是铝)
第三步,根据配电形式确定选择接线方式,高压侧:一般电缆(明敷、桥架、直埋、通过保护管埋地敷设)由以上几种电缆敷设方式确定电缆是否铠装;低压侧有母线直接引入配电柜,或电缆接入。确定是否铠装原则同高压电缆。
第四步,长距离考虑压降验算。
基本上够用啦!
相似回答