请问一台1600KVA的变压器。10KV接点。距离800米?应该用多大的铝芯高压电缆。谢谢

如题所述

1600KVA的变压器,10KV接点,额定电流:92.4A
距离800米选用 铝芯高压电缆面积:70平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-12
1600KVA÷10kv÷1.732=92.4A
35平方就够了。
25平方也将就,选35平地损耗小些。
第2个回答  2011-10-13
电源供电回路的额定电流是92.3A,三芯电缆考虑校正系数敷设系数为0.65,建议选用截面为50mm2电缆,此时电缆允许的载流量是107A。
第3个回答  2012-04-24
推荐70的 虽然35的50的也可以满足,但是要考虑很多因素 比如持续通电的损耗,电缆的线损等等
第4个回答  2011-10-12
建议你用70的