55问答网
所有问题
请问一台1600KVA的变压器。10KV接点。距离800米?应该用多大的铝芯高压电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-12
1600KVA的变压器,10KV接点,额定电流:92.4A
距离800米选用 铝芯高压电缆面积:70平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFG4c8LL8.html
其他回答
第1个回答 2011-10-12
1600KVA的变压器一次侧电流约160A,加上800米电缆电容电流约0.8A(可忽略)
因此可选3*95的铝芯电缆(约220A)
第2个回答 2012-11-09
按电缆直埋考虑,建议用50电缆,高压里好像没25的...,35的电缆直埋刚好,但考虑到线损建议用50的
第3个回答 2011-10-12
如何敷设?直埋还是架空,
70-95都可以.看资金,选用铜芯比较好
第4个回答 2011-10-12
70平方毫米
第5个回答 2012-08-06
75的线,足够了,
1
2
下一页
相似回答
大家正在搜
相关问题
请问一台1600KVA的变压器。10KV接点。距离800米?...
从10KV高压到1000KVA变压器有200米,连接需要用多...
1600kva的变压器高压10kv进线铝缆要选多大的?
1600KVA变压器 高压10KV进线 电缆要选多大的?
1600的变压器配多大的高压电缆
两台1600KVA变压器 10KV电压,需要多大电缆?
两台1600变压器和一台800变压器用多大电缆
1600KVA变压器10KV高压线路需要多大的真空断路器