中央空调冷水机组冷冻水进出压力差大

冷水循环泵不工作时,机组冷水进出水压力正常,只要冷水循环泵启动,冷水出水压力就小于进水压力两公斤,如何判断故障所在?(机组可以工作)

工作压力1.5倍,但不能低于0.6Mpa
空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的.对于同一台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下, 冷水机组的制冷量是一定的.此时,通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小:反之,流量越小,温差越大.所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差为5°C,这实际上是规定了机组的冷水流量.这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的压力降.在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为O.5kg£lcm2.其压降调定方法是调节冷水泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度.阀门开度调节的原则是:蒸发器出水有足够的压力来克服冷水闭式循环系统中的阻力;机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5°C.此时进、出蒸发器的冷水压降为O.5kg£lcm2左右.按照上述要求,阀门一经确定,冷水系统各阀门开度大小就应相对稳定不变.即使在非调定工况下运行(如卸载运行)时,各阀门也应相对稳定不变.应当注意,全开阀门加大冷水流量,减少进、出水温差的做法是不可取的.这样做虽然会使蒸发器的蒸发温度提高,机组的冷量有所增加,但水泵功率也因此而提高,两相比较得不偿失.所以,蒸发器冷水侧进、出水压降控制在49.05kPa (O.5kg£lm2)为宜.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-26
看你泵的位置,正常的是机组的进、出水压力大致相等。你的蒸发器脏了,有可能堵。要清洗。
第2个回答  2013-06-26
1、蒸发器脏堵了。2、水泵的扬程太大,也可能出现此情况。
相似回答