冷冻水泵正常运转时,看看泵前泵后的压力表,所示示数就是供水管和回水管的压力。二者只差等于水泵扬程的话,说明水泵处于最佳性能。
10米高度压力1公斤,20米高度,压力2公斤,35米高度压力3.5公斤,依此类推。若压力不足,则说明最高点管道有空气,水没补满。
基本上都应该大于0.5公斤。若冷冻水进出主机的压力差小于0.3公斤,应当作冷冻水流量不足的故障来处理,要仔细检查原因,不可盲目开机。
扩展资料:
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡;
此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。
参考资料来源:百度百科-中央空调
具体要看楼层高度,若主机水泵压力表在楼下地下室也就是最低点,则不开水泵时的压力与冷冻水管道最高点到地下室的高度相关。
10米高度压力1公斤,20米高度,压力2公斤,35米高度压力3.5公斤,依此类推。若压力不足,则说明最高点管道有空气,水没补满。
要到最高点排气补水。
开启水泵后的压力就难说了,但水泵的回水压力依然不应低于平衡压力,出水压力就要看水泵的扬程与管道的阻力了。
但空调主机的进出水压力差应与蒸发器的阻力与流量相关。
基本上都应该大于0.5公斤。若冷冻水进出主机的压力差小于0.3公斤,应当作冷冻水流量不足的故障来处理,要仔细检查原因,不可盲目开机。
扩展资料:
水管系统之功用
1、冰水管路:
输送冰水以利在热交换器(即空气调节或小送风机)中热交换造成冷气。即使用冰水泵浦推动水到冰水主机(WATER CHILLER UNIT)之冰水器(CHILLER)制造冰水,再送到热交换器内完成热交换造成冷风,再利用风管或直接吹入空调空间,使室温达到理想条件而成冷气。
2、冷却水管路:
输送冷却水到冷凝器(CONDENSER)以便冷却冷凝器。即使用冷却水泵浦推动冷却水到冰水主机之冷凝器完成热交换,复将冷凝器产生之热水送到冷却水塔散热。
3、热水管路:
功用如第1项所述.
4、蒸气管路:
输送蒸气在各空调未端设备作加热加湿之作用.
5、排水管路:
将冷却盘管冷凝之水,水管路之水(包括冷凝器,冰水器,冷却水塔…等) 予以排放。
6、膨胀水管路:
①补给水用。
②膨胀用(因水温不同导致水之体积不同)。
③排放管路内积存空气。
7、补给水管路:
补充进入冰水及冷却水系统内.
8、特殊制程管路:
输送各种制程需求药液(如H2SO4,H2O2………)至各需求设备.
9、其他管路:
以DI水为例备用于输送高纯度洁净水之用途.
参考资料:百度百科-中央空调水系统