中央空调制冷机刚开启时为什么冷冻水出水压力会很高?

之前制冷机出水压力一直保持在0.5~0.6MPa左右,最近制冷机冷冻水出水压力却增到了0.7MPa,并且在此期间一直没有给系统内部补水,不知道怎么回事....

YCY同学你太搞笑了...冷冻水系统是到末端的封闭系统,冷却水系统才是到冷却塔的开式系统,请把这两者分清楚先,不要误人子弟。
关于楼主的问题,首先不知道是否是你阀门调节而吃了更多的压头,这样会引起水泵扬程被迫上升,水量下降,到末端的冷量不够。
也有另外的情况,就是你末端实际的负荷下降了,主机总流量下降,这样水泵的工作点上移,扬程增加。
一般补水与否是看膨胀水箱内补水观察口的情况的,由于膨胀水箱在开式系统中还起到对系统定压的作用,建议还是该补的时候要补到位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-21
冰冻水是回流到冷却水塔的,刚开始时水塔里的水是满的,水要往水塔内流入,压力自然会高一些;正常后水塔内的水回落,压力要低下来
第2个回答  2008-09-21
检查出水阀(包括手动和电动阀)打开或调节好了没有。旁通调节阀是不是失灵了?