中央空调冷冻水进出温差过大怎么处理

如题所述

温差一般在5度以下,温差大的话可以加大冷冻水的水流量。首先对水系统排空气,接着拆水泵的过滤器,清除脏堵物。如果温差还大的话请确认冷冻水泵选项是否合理(一般选型为机组蒸发器流量乘以1.2倍)?最后的可能就是冷媒少了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-20
温差一般在5度以下,温差大的话可以加大冷冻水的水流量。首先对水系统排空气,接着拆水泵的过滤器,清除脏堵物。如果温差还大的话请确认冷冻水泵选项是否合理(一般选型为机组蒸发器流量乘以1.2倍)?最后的可能就是冷媒少了!
第2个回答  2011-05-29
1、流量过小。 可能过滤器堵了,或者水泵流量不够
2、水系统有不凝性气体存在,排气。
3、温度计是否准确。
应该不是制冷剂泄露,如果缺制冷剂应该是蒸发温度和出水温度温差加大。
第3个回答  2011-05-24
问题没说清楚温差大大多少 导致的结果是什么 机组是不是能正常工作 是制热还是制冷 进出水温度传感器是不是坏了或采集不准确 冷媒少的可能型小除非你机组用了N年了才会漏冷媒 水流量是不是达到正常的范围类
第4个回答  2011-05-20
拜托,冷冻水进出那里温差大,是蒸发器,还是冷盘。你说的大是7度还是10度。