6KV,10KV,35KV电缆交接(大修)试验电压分别是多少? 另外6KV,10KV,35KV变压器交接(大修)耐压电压分别是多少?

如题所述

6KV,10KV,35KV电缆交接(大修)试验电压分别是多少? 另外6KV,10KV,35KV变压器交接(大修)耐压电压分别是多少?

交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线耐压试验要给电缆终端头套上耐压堵头,以防止高电压试验将电缆堵头表面放电损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-11
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线耐压试验要给电缆终端头套上耐压堵头,以防止高电压试验将电缆堵头表面放电损坏。
希望对你有所帮助本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-12-09
电缆接头的交流耐压实验是额定电压的4.5倍,局放是1.73倍
第3个回答  2012-12-17
10kV:30.5kV/5min。
35kV:65kV/30min或91kV/5min。