35KV输电线路耐压试验是多少

如题所述

一、纸绝缘电力电缆:
21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,
26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV
二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:
35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo Ut=4×35=140KV
三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。
以上摘自《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-12
主要是看试验时间,1分钟耐压为105kV,5分钟为35kV根号3倍,或者按60.5kV取电压。按105打耐压的较多;另如果是测试35kV线路的绝缘配置水平,对于绝缘子是用绝缘摇表测量的通常采用5000V或2500V摇表,测绝缘电阻分别达到300兆欧和500兆欧。
第2个回答  2012-06-08
电缆55kv,开关柜80kv,变压器78kv,35KV输电线路耐压试验只能按最小的55kv了本回答被网友采纳
相似回答