答:
交联聚乙烯电缆(YJV)
耐压试验标准是:GBT 12706.2-2008
额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 而且国家标准要求在环境温度下采用工频交流电压进行耐压试验,工频试验电压应为3.5Uo,时间5min。例行试验电压:...
新
电缆
敷设前应做什么
答:
多芯铠装沿包油浸纸绝缘电缆、多芯交联聚乙烯电缆和裸铅护套橡皮绝缘电缆应不小于15d。其余不小于10d(d为电缆外径)
。电缆敷设一般要求:
1、敷设前的检查。
2、电缆型号、规格相符,绝缘良好。3、直埋和水底敷设的电缆要先进行直流耐压试验。对油纸电缆密封有怀疑时,应进行潮湿判断。4、路径、排列、交叉...
6kv 高压
交联电缆
(YJV)做直流耐压
试验试验
电压值是多少
答:
6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)附:DLT596有关条款DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备
交接试验标准
》试验。
交联电缆
是
交联聚乙烯
绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联...
电缆
耐压
试验标准
答:
电缆耐压试验标准工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形
:正弦波波形畸变率小于等于0.3%*试验电压冷确度:1级*频率调节:0.01Hz*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护 ...
35kV
电缆试验
交流耐压应该给多少
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min
。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电...
10kv
电缆交接试验
耐压打几电压,试验时间是多久
答:
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备
交接试验标准
》中18.0.5条表18.0.5规定10kv
电缆试验
电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(6x2.5=15)交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV...
高压
电缆
耐压
试验
答:
(2)、测量绝缘电阻(先将两侧
电缆
头表面的油污和灰尘擦拭干净)应采用5000V兆欧表测量,其阻值
规范
中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照
试验交接
规程。 (3)、...
电缆
工程验收主要有哪些内容
答:
e)
电缆
的固定、弯曲半径、距离、盘留长度符合规程要求,对220kV及以上
交联聚乙烯
铠装电缆而言:支撑点间距不大于: 水平1500mm,垂直2000mm;电缆的固定:垂直或大于45度角需固定在每个支撑点上;电缆头、中间头、转弯处需固定;水平敷设约间隔5-10m固定 弯曲半径不大于:66kV及以上三芯15D,单芯20D, D...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
规程规定,电缆泄漏
试验
的合格
标准
是,吸收比I2/I1≤1。2、
交联聚乙烯电缆
的耐压试验在我国,直流电压目前仍然是交联聚乙烯(XLPE)电缆进行试验的主要电源,XLPE电缆直流试验的电压标准查表所知。在IEC标准中明确规定,额定电压110 kV以上的XLPE电缆及其附件安装后的电气试验采用交流电压试验,即施加电力系统相间电压,经1 h...
60Hz的10Kv
电缆
做电气
试验
,
规范标准
是否与50Hz相同?
答:
可以相同。国外曾对正常XLPE(
交联聚乙烯
)绝缘电缆样品,在不同频率下进行击穿试验。结果表明在频率为35-75Hz时击穿电压均落在可置信度95%之内。因此有观点赞成试验电压频率最好选在35-75Hz,也较为靠近运行电压频率50Hz或60Hz。为了更有效的对施工后的