    出厂试验:
    (1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min,
    (2)10kV电缆:30.5kV/5min
    2.安装后试验:
    (1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统电压/24h
    (2)10kV电缆:
    交流有两种,系统线电压施加于电缆导体与屏蔽间/5min和系统电压/24h
    直流(现在少人用):34.8kV/5min

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-30
1.出厂试验:
1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min,
2)10kV电缆:30.5kV/5min
2.安装后试验:
1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统电压/24h
2)10kV电缆:
2.1)交流有两种,系统线电压施加于电缆导体与屏蔽间/5min和系统电压/24h
2.2)直流(现在少人用):34.8kV/5min

参考资料:GB/T 12706.2和.3-2008

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-13
电缆交流耐压,目前比较好的方法是串联谐振交流耐压设备。

上海大帆DFVF3000变频串联谐振耐压试验装置,是最新一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备。一套串联谐振,可兼顾电力变压器、电动机、发电机、交联电缆、开关柜、GIS和SF6开关、母线、套管、CT、PT等试品的交流耐压试验,是全能型的交流耐压设备。该产品拥有多项关键的国家专利技术,加上引进的部分国际先进技术,设备整体达到了国际先进水平。全傻瓜式操作,全自动试验。是全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所)严格的型式试验鉴定的设备,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全。

具体您可查看上海大帆网站或来电来函,最新标国标、串联谐振介绍等相关资料等您索取!
第3个回答  2010-10-11
您好,看你按交接试验还是预防性试验的标准,交接试验的话一般按60min做。最新版国标上都写着,可联系我们索取资料。

35KV/10KV电缆耐压试验目前好的方法就是用 便携式的上海大帆DFVF3000串联谐振电缆耐压试验设备。
第4个回答  2010-10-11
不知道你是属于南网还是国网系统,两网的标准不一样,另外你是交接试验还是预防性试验,建议搞清楚了买本规程一查就可以了。