变压器过电流保护整定原则
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
过电流保护就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源
。
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种
:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是
按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短
。适用...
变压器
的过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷
电流
,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器过流
保护
定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为电...
主
变压器过
流
保护
如何
整定
答:
主变压器过流保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定
,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误动作,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求设置。
关于
变压器保护
的重要
原则
有哪些?
答:
(1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护
,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器;(2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器;(3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量...
过流
保护整定原则
和内容是什么?如何整定?
答:
定时限过流
保护
动作
电流
的
整定原则
:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 5 3 我是周小红 采纳率:44% 擅长: 两性问题 减肥/塑身...
如何选择
变压器
的
电流
速断
保护
的
整定
值?
答:
—接线系数,相电流接线时,一般取1;—电流互感器变比;—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器
的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧
过电流保护
的
整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 ...
变压器
速断
保护整定
答:
变压器
速断
保护
的
整定
有两个
原则
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
10kV和6kV
变压器
的速断、过流、过负荷
保护
如何
整定
?
答:
速断是按短路
电流
计算后
整定
的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
变压器电流整定
值,有没有比较简单的经验公式,如过流按额定的电流的1.3...
答:
我的工作经验是:
变压器
有很多保护,差动保护,比例差动保护,复合电压启动的过流保护,一般的
过电流保护
等,一般变压器舍三段保护,速断是6-8倍额度电流(躲过启动电流),限时速断是2-4倍,过流是1.5-1.8倍,过负荷是1.1-1.3倍
变压器过
流
保护
的动作
电流
是怎样计算的?
答:
变压器电流
速断
保护
按躲过变压器低压母线最大短路
电流整定
。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个
原则
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器...