55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的其动作电流整定
...0.4kV,其对称过负荷保护的
动作电流
应
整定
为( )。
答:
【答案】:A根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)P639式(29-130),对称过负荷保护的
动作电流
,按避越额定
电流整定
:式中,Kk为可靠系数,取1.05;Kf为返回系数,取0.85;Ie为保护安装侧的额定电流。
如何选择
变压器的电流
速断保护的
整定
值?
答:
速断保护
动作电流整定
为11A,动作时限为0S。
变压器
过流保护
的动作
值如何
整定
?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷
电流整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。
变压器电流
速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
变压器
纵差动保护
动作电流的整定
原则是什么
答:
差动保护初始动作电流的整定原则,
是按躲过正常工况下的最大不平衡电流来整定
;拐点电流的整定原则,应使差动保护能躲过区外较小故障电流及外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡电流。比率制动系数的整定原则,是使被保护设备出口短路时产生的最大不平衡电流在制动特性的边界线之下。为确保变压器...
变压器
速断保护
动作电流
按躲过什么来
整定
?是最大负荷电流还是变压器低压...
答:
电流速断保护装置
的动作电流
---应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流。因此,这个最大短路电流是指流经
变压器
和低压母线的最大三相短路电流,与最大负荷电流无关。注意,需要用变压器低压侧最小两相短路电流校验电流速断保护装置的灵敏度。另外,有"带时限的过电流保护",但没有“时限速断”...
变压器
过
电流
保护
的整定
原则是什么?
答:
(1)单侧电源两个电压等级的
变压器
电源侧的过电流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。过电流保护的电流定值按躲过额定负荷
电流整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长
动作
时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,...
变压器电流
保护
的动作
时间如何确定?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次
动作电流
500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
主变差动保护如何
整定动作电流
?
答:
动作电流的整定
(1)躲过外部短路故障时最大不平衡电流:Iset=Krel*Iunb.max Krel 可靠系数,取1.3 (2)躲过
变压器
最大的励磁涌流: Iset=Krel*Ku*In Krel=1.3 Ku=4~8 In为额定电流 (3)躲过CT二次回路断线引起的差电流: Iset=Krel*Iimax ...
整流
变压器
过流
整定
答:
一般整流
变压器
采用反时限过电流保护,
整定
方法如下:1、反时取
动作电流
值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
煤矿
变压器整定电流
怎么计算?
答:
∑Ie-其余电动机的额定电流之和。1.1.2选择短路保护装置
的整定电流
计算:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保护装置保护范围最遥点的两相短路电流;Ue-
变压器
二次侧的额定电压;ΣR-短路来回路内一相电阻值的总和;ΣX-短路来回路内一相电抗值的总和。1.1.3保护装置
动作
可靠性的校验:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
过电流保护动作电流的整定
变压器过电流保护的整定原则
变压器保护装置运行中整定
10kv过流保护整定值计算
1250KVA变压器保护整定
变压器保护整定计算
过流设置是额定电流的多少倍
电源的电功率表示电源在单位时间产生的电能。
过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大