55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过流保护整定值计算
变压器
的
过流保护
是怎样
整定
的?
答:
变压器的过电流保护
,起保护动作电流值按下面的公式
计算
:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:I...
变压器过流
一段
保护定值
是多少?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
过电流
整定值计算
方法
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定
计算
取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁
整定值
取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
变压器
的
过流保护
和速断保护
定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
630
变压器
的
定值
,就是速断,
过流
咋
算
答:
630变压器的
定值
,就是速断,过流咋算【提问】
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×...
知道了
变压器
低压侧的变比,容量,请问
怎么算整定值
?
答:
变压器
速断
保护整定值
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。
变电所
保护定值
如何
设定
,
计算
。
答:
变压器过流保护
动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,
整定计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki为电流互感器变比;ITmax为...
整流
变压器过流整定
答:
一般整流
变压器
采用反时限过电流
保护
,
整定
方法如下:1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
10kv
过流保护整定值计算
答:
1、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流
整定
。实际
计算
时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中 Idzl-速断一次值 Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流 2、当保护安装处变电所主变
过流保护
为一般过流保护时(复合电压...
10KV开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问
保护定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA
变压器
的一次额定电流
计算
公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路
整定值
,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器过流保护计算公式
10kv过流保护整定值计算
变压器过电流保护计算方法
变压器复压过流整定计算
配电变压器保护定值计算
400kva变压器过流保护定值
变压器保护动作电流整定公式
一般反时限电流简单计算
反时限过电流保护定值计算