ABB 变频器 ACS 510 PID宏中 启动频率 怎么设置?

2007设置为25Hz,2008设置为50Hz,电机每次通电后都是从0Hz上升。
有没有办法让变频器开始运行直接从一个初始频率启动,比如20Hz,就是说让变频器输出频率由20Hz开始上升。

答:2007=25Hz、2008=50Hz只是变频器的输出最小与最大频率限幅值;
真正要使变频器实现阶跃启动,还应该作如下设置:
1104 =25Hz (给定值1 下限)
1301=50%(AI1的下限)
如果外部给定为AI2:
1107 =25Hz (给定值2 下限)
1304=50%(AI2的下限)