ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。

如题,电机3KW,一拖一,恒压供水,采用4-20ma,0-0.6MPa压力传感器(两线制),现要求稳压控制在0.32MPa,最低压力0.2MPa,需要接线方式及详细参数设置,非常感谢。 有电气图纸,但是原设计为0-10v传感器,现有的为0-20mA传感器 悬赏100分。附电气图。 向左转|向右转

第1个回答  2019-07-11
9901
1
中文
9902
6
PID宏
9905
380
额定电压
9906
根据电机铭牌
额定电流
9907
根据电机铭牌
额定频率
9908
根据电机铭牌
额定转速
9909
根据电机铭牌
额定功率
 
 
 
4010
19
内部给定
4011
40
内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)
4014
1
反馈值选择ACT1
4016
2
ACT2输入
4022
7
睡眠选择
内部
4023
40
频率降低到40hz的时候开始休眠
4024
10S
休眠延时
4025
5%
唤醒偏差
4026
5S
唤醒延时
2202
10S
加速时间
2203
10S
减速时间
具体需要根据实际情况调整