abb acs510系列变频器内置pid功能怎么用,我得参数怎么设置啊?请指教,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-10
找到说明书PID宏一页,
端子接线
就按PID宏接。设置
9902= PID PID宏
9905=
9906=
9907=(9905—9909必须是电机
铭牌
参数)
9908=
9909=
1201=0 关闭恒速
1304=0%(20%) 0(4)-20mA
1601=0 关闭运行允许
2007=20Hz 最小频率
2008=50Hz 最大频率
2202=30如果报过流就改大这个参数
2203=30
2601=0 关闭
磁通
优化
4010=19 PID设定值为内部
4011=设定压力占
压力表
量程的百分比(设定压力除以表量程)
4022=0/2 若需睡眠功能设为2
4023=23Hz 睡眠频率
4024=180S 睡眠延时
4025=5 唤醒偏差
4026=0.5S 唤醒延时
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QI4IFGQGQ.html
其他回答
第1个回答 2012-12-23
首先,硬件,传感器接+10V、in。GND。
第二,设置变频器,1、选择PID通道,2、根据控制要求设置PID给定值
第2个回答 2012-12-24
PID功能主要看40组参数,具体有以下几个参数,4010 4011 4014 4016 你认真看一下就会设置了
第3个回答 2012-12-24
9902=6
1002=1
1102=7
1601=0
4016=1
4010=19
4011=sv
相似回答
ABBACS510变频器参数
设定
答:
pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置)。再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设...
ABB变频器ACS510,PID
宏
,怎么设置参数,谢谢
。。。
答:
PID
宏 9905 380 额定电压 9906 根据电机铭牌 额定电流 9907 根据电机铭牌 额定频率 9908 根据电机铭牌 额定转速 9909 根据电机铭牌 额定功率 4010 19 内部给定 4011 40 内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT1 4016 2 ACT2输入 4022 7 睡眠...
ABB变频器ACS510怎么使用?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的
参数设置
对维修和使用有很大帮助。
ABB
变频器
ACS510用
远传压力表做恒压供水 怎么接线
怎么设置参数?
答:
ABB ACS-510型变频器做恒压供水,有三种方式:
1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵
,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
abb变频器ACS510
恒压供水时具体
参数设置
答:
看说明书
PID
宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作...
大家正在搜
abbacs550变频器参数
abbacs510变频器参数表
acs355变频器参数设置
acs580变频器参数设置
abb变频器acs530参数说明
变频器abb acs510
abb变频器acs510 复位
acs550变频器参数表
abbacs510变频器说明书
相关问题
abb acs510系列变频器内置pid功能怎么用?
ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。
ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定,我是用压...
ABBacs510变频器PID一控一参数怎么调 请高手指点
ABB 变频ACS510 如何设置PID调节使能,目标值如何...
ABB-ACS510变频器PID控制水泵运行1605如何设置...
ABB变频器Acs510怎么设定参数
ABB ACS510变频器PID调节如何设置上下限