abb acs510系列变频器内置pid功能怎么用,我得参数怎么设置啊?请指教,谢谢

如题所述

找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。设置
9902= PID PID宏
9905=
9906=
9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)
9908=
9909=
1201=0 关闭恒速
1304=0%(20%) 0(4)-20mA
1601=0 关闭运行允许

2007=20Hz 最小频率
2008=50Hz 最大频率
2202=30如果报过流就改大这个参数
2203=30
2601=0 关闭磁通优化
4010=19 PID设定值为内部
4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)
4022=0/2 若需睡眠功能设为2
4023=23Hz 睡眠频率
4024=180S 睡眠延时
4025=5 唤醒偏差
4026=0.5S 唤醒延时
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-23
首先,硬件,传感器接+10V、in。GND。
第二,设置变频器,1、选择PID通道,2、根据控制要求设置PID给定值
第2个回答  2012-12-24
PID功能主要看40组参数,具体有以下几个参数,4010 4011 4014 4016 你认真看一下就会设置了
第3个回答  2012-12-24
9902=6
1002=1
1102=7
1601=0
4016=1
4010=19
4011=sv
相似回答